《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] QBZ-80、120、225防爆磁力启动器安装与使用【2011年12月24日】

    [复制链接]
查看63618 | 回复50 | 2011-12-24 22:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
          上一贴,我们介绍了QBZ-80、120、225防爆磁力启动器的外部结构及功能,各位对QBZ系列的开关也有了一定的认识,那么,这一贴。我们介绍这种开关的安装与使用。只有知道了如何使用它,才能谈如何维修。

QBZ-80、120、225防爆磁力启动器安装与使用


Snap2.gif

         上面这张图,是QBZ开关的接线室内接线装置的布置图。X1、X2、X3是电源接线柱。D1、D2、D3是负荷接线柱。中间的小的1-9和di 是控制线接线柱。
          使用时,我们将电源电缆通过喇叭口引入接线室内,然后将3根芯线接到电源接线柱上。煤矿电缆一般都是3+1的四芯电缆线。即三根电源导线和一个接地导线。接地导线接在接线室中的接地接线柱上(在上图中没有画出接地接线柱)。
           D1、D2、D3接线柱使用电缆与被控制设备的电机接线柱连接后。主电路我们就接完了。
           控制电路的连接就是图中1、2、8、13、9、di 接线柱的连接。如果是本地控制(就是使用开关本身的启动和控制按钮控制),将2号和9号接线柱相连后,再与接线室内的接地接线柱连接就可以了。
           连接好电源线和负载线之后,首先从上一级开关的馈电开关给QBZ开关送上电,然后将QBZ开关的隔离开关打到“正传”或“反转”的位置,(如下图)在按下启动按钮,被控制的设备就可工作了。停止的时候,停止的时候,只需要按下停止按钮,本控制的设备就可以停止工作。在设备长时间不使用,或进行设备检修时,要将隔离开关旋转到“分闸”位置。注意:隔离开关在从合闸位置旋转到“分闸”的过程中,要按住停止按钮,否则你是扳不动隔离开关的。这是开关“五防”功能里的其中一种,作用是防止带负荷分离隔离开关。所以,当你扳隔离开关扳不动的时候,一定要看看是不是忘了按停止按钮,或者是没有按到位。
          QBZ防爆开关的隔离开关除了具有断开电源的作用外,还具有换向的作用,就是拥有“正转”和“反转”两个位置。如果设备的电机原来是正转的,你只需要将隔离开关打到“反转”的位置。就可以改变电动机的旋转方向。原理将在以后介绍。

          8378440.gif

         以上是防爆开关大致的使用过程。但是在使用之前千万别忘了检查开关是否完好,以及电缆的接线是否负荷要求,下面说一下关于防爆开关完好的标准。

        防爆开关完好标准

1、隔爆外壳
     隔爆外壳应清洁,完整无损,并有清晰的防爆标志,有下列情况之一者即为失爆。
   (1)外壳有裂纹,开焊,严重变形的为失爆。(注严重变形指变形长度超过50mm,同时深度凸凹深度超过5mm者)
    (2)防爆壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达到0.2mm)为失爆。
    (3)隔爆室的观察窗口的透明板松动,破裂或使用普通玻璃的为失爆。
    (4)隔爆设备隔爆腔之间严禁直接贯通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座为失爆。
    (5)开关铭牌、煤安标志、防爆标志及各个按钮说明应齐全,否则为不完好。
2、用螺丝固定的隔爆面,有下列情况之一者为失爆:
    (1) 缺螺丝或弹簧垫圈者;
    (2) 弹簧垫圈未压平或螺丝松动;
    (3) 螺丝或螺孔滑扣者,但换同径长螺丝加螺母紧固者除外。
   (4)弹簧垫的规格须与螺丝相适应,偶而出现个别弹簧垫断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈后不为失爆,也不影响完好。
   (5)螺丝头大小一致,弹垫厚薄均匀,螺丝伸出防爆面1—3扣。
   (6)螺丝松开之后,弹垫上下错口,无间隙;螺丝压紧之后,弹垫错口对严,无间隙。否则应更换弹垫。
3、防爆结合面间隙不大于0.5mm;
4、闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的为失爆。
5、密封圈内径与电缆外径差应小于1mm,电缆与密封圈之间不得包扎其他物体否则为失爆。密封圈必须完好无损、不得割开使用。
6、密封圈的宽度不小于电缆外径的0.7倍,且不小于10mm。
7、密封圈的厚度不小于电缆外径的0.3倍,(70平方毫米电缆除外),但必须大于4mm。
8、电缆应压接紧固,电缆不得压偏,不得超过电缆直径的10%。         
9、不用的接线嘴要分别用密封圈和档板、金属圈依次装入压紧,否则为失爆。
10、档板、金属圈外径与进线装置内径之差应不大于2毫米,挡板和金属圈直径大于110毫米时,厚度不小于3毫米,直径小于110毫米时,厚度不小于2毫米。
11、接地螺丝、弹垫、平垫、接地线完整齐全。使用多股铜线时截面积不小于25平方毫米,无断丝现象,接地标志明显,使用镀锌扁铁和镀锌铁线时,截面积不小于50平方毫米,且无锈蚀。
    a、接局部接地极的接地母线使用镀锌扁铁,其截面积应不小于100平方毫米,厚度不小于4毫米。
    b、局部接地极使用直径不小于35毫米,长度不小于1.5米的镀锌钢管,管上应至少钻20个直径不小于5毫米的透眼,且垂直埋入潮湿的地板或水沟内。
12、线嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧。
13、喇叭嘴外部缺损,且不影响防爆性能者为不完好。
14、隔爆面不得锈蚀,否则属于失爆。
15、隔爆面上不允许有油漆和杂物,否则为失爆。
16、隔爆面应涂以适量的凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。
17、接线应整齐(不扭弯)紧固、导电良好、无毛刺。卡爪或平垫圈弹簧垫双帽齐全(使用线鼻子可不用平垫圈)。接线后,卡爪或平垫圈不压绝缘胶皮,芯线祼露距卡爪或平垫圈不大于1毫米。
18、接线室接线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱时地线不掉为宜。
19、接线室(腔)应保持干净,无杂物和水珠。
20、电缆深入器壁为5---15毫米,小于5毫米为失爆,大于15毫米为不完好。
21、螺旋式喇叭嘴最少齿合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格,否则为失爆。
22、螺旋式喇叭嘴外部最少留1扣。
23、螺旋式接线嘴如上金属圈时应装在档板外面,否则也属失爆。

总目录          分目录         << 上一贴       下一贴 >>

本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.com/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

欢迎加本人QQ:2363945025(验证时请注名:防爆开关) 更新及时通知。






热帖推荐
胡涛 | 2022-2-6 19:00:32 | 显示全部楼层
“将2号和9号接线柱相连后,再与接线室内的接地接线柱连接”的意思是2号接线柱和9号接线柱接在一起然后在和接地接线柱连一块吗?
鱼会飞 | 2017-6-3 21:38:30 | 显示全部楼层
666666666666666666666
Mendax | 2017-1-2 18:42:08 | 显示全部楼层
相当好,很详细
综采三队 | 2016-12-28 17:20:49 | 显示全部楼层
学习一次!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
大伟哥哥99999 | 2016-7-20 08:08:41 | 显示全部楼层
好 必须顶
lxch1234 | 2016-7-11 18:40:52 | 显示全部楼层
对于失爆的标准讲的很详细也很透彻,受益匪浅!
GJTing | 2015-12-5 10:23:45 | 显示全部楼层
楼主幸苦了
jia76471977 | 2015-11-18 23:51:09 | 显示全部楼层
非常感谢!很详细啊!
小伟弟弟999999 | 2015-7-15 13:34:17 | 显示全部楼层
辛苦了 谢谢
jiaolong325 | 2015-6-13 08:22:58 | 显示全部楼层
值得一看,很不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则