       CKJ5系列真空接触器,是QBZ系列开关的主要部件。要想更好的使用与维修QBZ系列开关,那就必须要了解CKJ5真空接触器的结构,各个部件的做用。

        为了更深刻的理解为什么要把触点做到真空管里面,你可以先做一个试验。用两节电池,连接一个灯泡。用短接导线的方法开关灯泡,在导线短接的一瞬间,是不是会产生火花?这只是一个小小的灯泡和两节电池,就这么明显的火花。如果用开关去开关一台大功率的电动机,开关触点之间是不是会产生更大的火花?

        由于电火花(电弧)的温度非常高,很容易将触点烧化。再大些的电弧还会危害人身与设备的安全,电弧可对人体产生严重甚至是致命的灼伤,开关电器中的电弧会造成电路短路,瞬间巨大的能力可能烧毁设备。所以,我们要瞬间把电弧熄灭。

        由于在真空状态下,火无法燃烧,所以我们把触点做到真空管里。用真空接触器来接通与断开设备,可以减小电弧,更快的把电弧熄灭。

        真空接触器的主要部件,当然是真空管。其他的部件,也是为了让真空管内的触点以及辅助触点的闭合与断开而工作的。我们先来看看真空管的构造。

常见的真空管:
u=3338965766,1566669780&fm=15&gp=0.jpg     u=4062718204,3411442239&fm=15&gp=0.jpg


真空管的构造:
Snap3.gif


来个透明的看看:
200410110387.jpg

        其实真空管就是在一个真空室内,安装了一个动触点和一个静触点。静触点是和外壳固定在一起的,这个很好理解。关键是动触点是如何和外壳连接的,动触点在活动的过程中,真空室为什么不漏气,他是如何完成密封的。

        真空管的动触点,是通过
购买主题 已有 393 人购买  若你看不到内容,或看到内容不全,则需向作者支付 2 技能  点此升级VIP用户才能浏览
发表于 2012-4-2 21:18:35 | 显示全部楼层
``````````````
发表于 2012-5-18 13:12:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-19 02:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-15 21:54:37 | 显示全部楼层
终于找到了

发表于 2012-7-6 14:08:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-9 20:50:29 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2012-8-23 06:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-23 07:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-31 17:55:05 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|百技网       

GMT+8, 2018-6-21 01:11 , Processed in 0.133728 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表