        真空管的同期度、触点间隙、超程是真空接触器可以调整的项目。不过一般的维修是不需要调整真空管的,因为出厂时厂家已经调好,并在调整螺栓上点了红漆,警告你不要随便乱动。但是当真空管出了故障,更换完真空管之后,就需要对这三个项目进行调整了。下面说说这三个词的含义,再说说调整的方法。

触点间隙:当然是分闸的时候,动触点与静触点一件的间距了。

超程:当接触器吸合的时候,并不是衔铁与磁铁紧密结合之后,动静触点才闭合的。衔铁运行途中(如下图箭头2所指的上边的那条线的位置),动静触点就已经闭合了。然后衔铁继续运行,使弹簧(箭头1所指)下压。衔铁吸合到位之后。弹簧的压力会使动静触点接触的更好。衔铁从动静触头接触时的位置,到吸合之后,两位置之间的行程,就是超程。如下图两条红线之间的距离。
Snap11.gif
同期度:就是3对动静触点闭合的时间差。实际上,这三个真空管不可能在同一时间闭合,总会有一个先闭合,一个后闭合,虽然这个时间差很小,也许只有几微秒。当然这个时间差越小越好。