      在井下,如果没有照明灯,则到处是一片黑暗,那才是真正的伸手不见五指。井下的照明除了矿工随身携带的矿灯以外,固定的照明设施就是安装在巷道里的防爆灯了。这些防爆灯并不像我们在家中使用的灯是220V的,这些灯都是127V的。由于井下的电源都是660V、1140V的,所以要给这些灯提供电源,还需要一个降压变压器。由于井下环境特殊,除了要给这些灯提供电源以外,还要进行短路、漏电等故障保护,由此照明信号综合保护装置便应运而生。也就是我们常说的照明综保。

     照明综保的全称是照明信号综合保护装置,为什么还要加上信号两个字哪?这是因为照明综保除了给照明灯提供电源意外,他还可以给井下使用的语言信号,语音信号提供电源。在煤矿,经常听到“打点”二字。也就是在使用绞车等设备时,通过语言信号或语音信号进行联络。

     照明综保的内部主要有两大部分组成,一个是降压变压器,另一个便是具有漏电、短路保护功能的磁力启动器。

我们先来讲讲降压变压器。也就是主变压器。照明综保的主变压器有4KVA 和 2.5KVA两种。他们只是容量上的区别,其外形结构都一样。容量大的,可以带更多的灯,更多的负载。照明综保的型号ZXB-2.5  ZXB-4  后面的2.5和4就是指主变压器的容量。


照明综保的外形:

u=4123375858,1665779975&fm=0&gp=0.jpg

照明综保的型号含义:
Snap1.gif

照明综保主变压器安装在壳体的最里面。
照明综保主变压器外形图:

12.gif

照明综保主变压器接线端子标有高压380/660V的为一次侧,使用电缆线连接到隔离开关上。

标有低压127V的为低压侧,使用电缆线连接到照明综保本体上。

13.gif

现在给出一个照明综保变压器与本体的连接示意图。下帖我们讲照明综保主回路工作原理。点击下图可放大。

Snap2.gif


     总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程
欢迎加QQ:2363945025 交流
煤矿电工技术(验证时请注名:防爆开关)

欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅

评分

参与人数 6技能 +51 收起 理由
飘雨惹人忧 + 10 很给力!
流星雨 + 10 很给力!
岁寒三友 + 10 赞一个!
niexinjun + 10 赞一个!
电老虎 + 1 很给力!
pmr68 + 10 赞一个!

查看全部评分

热帖推荐
752769169 | 2018-4-25 16:58:00 | 显示全部楼层
,学习下,作为煤矿新工人,还是综采维修电工 现在的师傅都不教
s.Εx'菋檤℡ | 2017-9-21 15:56:08 | 显示全部楼层
写的很不错,自己感觉自己进步很大
抽红梅的汉子 | 2017-8-25 09:16:45 | 显示全部楼层
学完开关,学照明综保!
zl19711011 | 2017-8-18 17:45:11 | 显示全部楼层
:):):):)
鱼会飞 | 2017-4-17 20:07:50 | 显示全部楼层
66666666666666666
郑俊杰 | 2017-3-3 21:07:47 | 显示全部楼层
1234567555589
综采三队 | 2017-1-6 17:09:10 | 显示全部楼层
:D
综采三队 | 2017-1-5 18:11:12 | 显示全部楼层
好!!!
zrc418230778 | 2016-4-19 21:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢  这些太有用了
yhm321 | 2016-4-12 14:17:37 | 显示全部楼层
一个图不明白的教学,太棒了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则