努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

介绍完照明综保的主回路和控制回路,现在来说说综合保护器插件的功能。

Snap4.gif
上面这张图是照明综保指示灯的示意图。通过了解这几个指示灯的含义,我们就知道综保插件都有哪些保护功能。
绝缘:电缆绝缘危险指示,当电缆的绝缘低于10KΩ时,保护器动作,指示灯亮。
漏电:当负载对地绝缘低于3KΩ时,保护器动作,指示灯亮。
运行:当一切正常,照明综保启动之后,运行灯亮。
照明:当照明负载发生短路时,保护器动作,此灯亮。
信号:当线号负载发生短路时,保护器动作,此灯亮。

这些就是保护插件的功能。它实现的这些功能的原理如下:(点击图片可放大)
Snap2.gif

133变20V的变压器经过插件的6、7脚,为保护插件提供工作电源。
2、5脚是为保护插件执行继电器J的线圈提供电源的。当有漏电、短路等故障时,保护插件通过2、5脚使直流继电器J吸合,从而切断主交流接触器CJ的控制回路,使主交流接触器释放。
9脚接指示灯LED1
10脚接指示灯LED2
8脚接指示灯LED3
3脚接指示灯LED4
1脚接指示灯LED5
17脚、指示灯的公共端
这些都是为指示灯提供电源的,发生故障时,相应的指示灯有电、发光。

短路保护:18、19脚接照明回路的电流互感器。20脚接信号回路的电流互感器。电流互感器LH的0、Zc、Zb、Xb四个端子通过保护插件的16、18、19、20四脚将主回路中的大电流变换成小的电流信号输入的保护插件。保护插件将这个小的电流信号与插件设定的电流值进行比较。当电流大过允许值时。保护器就会认为主回路有短路现象,便驱动2、5脚输出电源,使直流继电器J吸合,切断主回路。同时驱动相应的指示灯亮。

漏电保护:
漏电保护分为两种情况,一种是在开关没有吸合之前,线路有漏电现象,这时漏电指示灯亮,开关不能吸合。这个称之为漏电闭锁。4、12、13、14这四个引脚是漏电闭锁检测回路。

漏电闭锁的检漏回路是这样的:从插件的4脚——常闭点CJ5——接线线——大地,如果这是Za、Zb或Zc任意一相有接地故障,则Za(或Zb、Zc)与大地是相通的,回路沿着大地——故障点——Za(Zb、Zc)插件的12或13、14脚进入插件。为插件的检漏提供了回路。保护插件就会动作,使直流继电器J吸合,切断CJ的控制回路,使CJ不能吸合。

如果Za、Zb、Zc没有接地现象,检漏回路从插件4脚——常闭点CJ5——接地线——大地,然后就不通了。检漏回路无法形成通路,保护插件不动作。

另一种情况是,
购买主题 已有 323 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
成伟 | 2020-12-3 15:32:49 | 显示全部楼层

已经修复,可以显示图片了。
自立者强 | 2020-12-3 15:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有图?
过客 | 2020-3-30 13:09:12 | 显示全部楼层
讲的挺祥细值的学习
752898896 | 2018-7-18 18:13:42 | 显示全部楼层
老师,那几个机械连锁的关系能不能讲一讲,看不太明白。
抽红梅的汉子 | 2018-7-15 10:28:45 | 显示全部楼层
老师,运行中的漏电检测为什么要经过停止按钮的常闭点呢?  “开关在运行中,出现漏电现象。这时就有11、12、13、14这四个脚来完成这个检测任务。这时的检漏回路为:插件11脚——大地(如果Za、Zb、Zc有接地现象)——Za、或Zb、Zc——插件12、或13、14脚。插件检漏形成回路。保护插件动作。”