[原创] 照明综合保护器插件的功能

  [复制链接]
鱼会飞 | 2017-4-17 23:03:19 | 显示全部楼层
<


  
上面这张图是照明综保指示灯的示意图。通过了解这几个指示灯的含义,我们就知道综保插件都有哪些保护功能。
绝缘:电缆绝缘危险指示,当电缆的绝缘低于10KΩ时,保护器动作,指示灯亮。
漏电:当负载对地绝缘低于3KΩ时,保护器动作,指示灯亮。
运行:当一切正常,照明综保启动之后,运行灯亮。
照明:当照明负载发生短路时,保护器动作,此灯亮。
信号:当线号负载发生短路时,保护器动作,此灯亮。

这些就是保护插件的功能。它实现的这些功能的原理如下:(点击图片可放大)
  

133变20V的变压器经过插件的6、7脚,为保护插件提供工作电源。
2、5脚是为保护插件执行继电器J的线圈提供电源的。当有漏电、短路等故障时,保护插件通过2、5脚使直流继电器J吸合,从而切断主交流接触器CJ的控制回路,使主交流接触器释放。
9脚接指示灯LED1
10脚接指示灯LED2
8脚接指示灯LED3
3脚接指示灯LED4
1脚接指示灯LED5
17脚、指示灯的公共端
这些都是为指示灯提供电源的,发生故障时,相应的指示灯有电、发光。

短路保护:18、19脚接照明回路的电流互感器。20脚接信号回路的电流互感器。电流互感器LH的0、Zc、Zb、Xb四个端子通过保护插件的16、18、19、20四脚将主回路中的大电流变换成小的电流信号输入的保护插件。保护插件将这个小的电流信号与插件设定的电流值进行比较。当电流大过允许值时。保护器就会认为主回路有短路现象,便驱动2、5脚输出电源,使直流继电器J吸合,切断主回路。同时驱动相应的指示灯亮。

漏电保护:
漏电保护分为两种情况,一种是在开关没有吸合之前,线路有漏电现象,这时漏电指示灯亮,开关不能吸合。这个称之为漏电闭锁。4、12、13、14这四个引脚是漏电闭锁检测回路。

漏电闭锁的检漏回路是这样的:从插件的4脚——常闭点CJ5——接线线——大地,如果这是Za、Zb或Zc任意一相有接地故障,则Za(或Zb、Zc)与大地是相通的,回路沿着大地——故障点——Za(Zb、Zc)插件的12或13、14脚进入插件。为插件的检漏提供了回路。保护插件就会动作,使直流继电器J吸合,切断CJ的控制回路,使CJ不能吸合。

如果Za、Zb、Zc没有接地现象,检漏回路从插件4脚——常闭点CJ5——接地线——大地,然后就不通了。检漏回路无法形成通路,保护插件不动作。

另一种情况是,
开关在运行中,出现漏电现象。这时就有11、12、13、14这四个脚来完成这个检测任务。这时的检漏回路为:插件11脚——大地(如果Za、Zb、Zc有接地现象)——Za、或Zb、Zc——插件12、或13、14脚。插件检漏形成回路。保护插件动作。

通过上面两种情况的分析说明了,只要Za、Zb、Zc有接地现象,就会为插件的检漏提供回路,没有接地现象,插件的检漏就形不成回路。所以我们就利用了这一点,在开关正常使用期间对漏电保护功进行检查。确定其保护功能正常,防止保护器坏了还不知道,万一发生漏电时,起不到保护作用。

漏电试验就要由12、13、14、15这四个脚来完成这个任务了。按下试验按钮TA(这个按钮既是停止按钮,也是试验按钮)检漏回路从4脚——CJ5——主接地极——大地——辅助接地极——TA3——插件15脚。形成检漏回路,对保护插件的好坏进行检测。

点评
鱼会飞 | 2017-3-23 22:42:50 | 显示全部楼层
shidalin | 2017-3-20 19:55:21 | 显示全部楼层
讲的简单易懂太好了
郑俊杰 | 2017-3-2 20:33:31 | 显示全部楼层
&#128516;123456799
综采三队 | 2017-1-6 18:52:48 | 显示全部楼层
综采三队 | 2017-1-5 19:07:01 | 显示全部楼层
:):):):):):):)
18931058310 | 2016-9-9 23:49:12 | 显示全部楼层
讲解的非常好。堪称完美。
jinyongtai2014 | 2016-4-5 16:36:35 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2016-4-5 00:19:19 | 显示全部楼层
豪华爱爱少 | 2016-4-2 20:38:25 | 显示全部楼层
真好学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则