《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 照明综保不吸合故障的维修

  [复制链接]
查看76740 | 回复162 | 2012-2-23 23:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   

   总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>  

努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程

欢迎订阅邮件列表, 更新及时通知 点此订阅


   当照明综保不吸合时,我们首先要看一下故障指示灯,如果有故障指示灯亮不吸合,这种故障现象在以后介绍。我们先来介绍没有故障指示灯亮,但是照明综保就是不吸合故障的维修。

       遇到这种故障我们要先看看综保的5个熔断器1RD--5RD是否正常,他们的位置如下图。
Snap201.gif

如果这5个熔断器正常,我们用万用表测量一下3RD与4RD之间有没有127V的电压。如果电压不正常,再测量一下1RD与2RD侧的三相电源是否正常。如果正常,则检查一下主变压器。如果不正常,就检查一下隔离开关。
如果3、4RD之间电压正常。我们按照下面的步骤继续检查:
购买主题 已有 400 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
4565280 | 2021-10-4 23:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
辛苦了啊啊啊啊?
qq115704753 | 2021-7-18 13:38:03 | 显示全部楼层
我记得有一款 把插件去掉就好了   大同的
徐少伟 | 2021-5-8 14:44:36 | 显示全部楼层
涨知识不错不错不错不错不错
掘进电工 | 2020-1-2 09:43:01 | 显示全部楼层
天天学习,天天进步。
黑夜般的温柔 | 2019-5-20 09:35:35 | 显示全部楼层
赶路的骆驼 发表于 2012-4-1 10:43
直流继电器的常闭触点是通过测量24.33确定的吧。上面没看到44

老师说的很明白,22到33线之间是否通,可以判断J的常闭、CJ的线圈、是否好坏
田中可 | 2018-3-18 14:20:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主受益良多
s.Εx'菋檤℡ | 2017-9-21 15:12:22 | 显示全部楼层
写的很不错,自己感觉自己进步很大
不平剑客 | 2017-9-8 11:46:11 | 显示全部楼层
怎么这么复杂啊  有点看不懂啊  
综采三队 | 2017-1-6 19:00:36 | 显示全部楼层
:P
综采三队 | 2017-1-5 19:46:06 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则