泵房管道安装
(1)排水管安装:
1)每台水泵应能分别向两条主排水管输水;
2)每台水泵的排出管上应装设逆止阀和操作阀门;
3)在水泵排出管和主排水管之间宜装设控制闸阀(一般装在斜管子道下部),以便当主排水管或水泵排出管上的阀门出故障时,能将三者隔开;
4)泵房管道应在供水管装设放水管和放水闸阀(一般可取Dg=50mm),以便在检修时能将排水管中的水放入水仓中;
5)架空排水管道最低点至泵房地坪的净空高度不得小于1.8m;
6)管道布置应使安装和检修工作不受妨碍;
7)应尽量减少异形管件;
8)泵房中设起重机时,应使管道布置不妨碍起重机吊运设备。
9)平巷中供水管用铁丝绑吊时,固定间距一般为4~6m。
(2)吸水管安装
吸水管路安装应先将吸水管托梁及支架安装好,再由水泵的吸水口开始安装吸水管、联接弯头、吸水短管、吸水底阀等,拧紧各法兰盘联接螺栓,每对法兰盘接口处都要方橡胶石棉垫,最后安装真空表。
安装水泵吸水管时应注意以下几点:
1)离心泵的吸水高度,必须保证水泵在无汽蚀情况下工作。
2)吸水管路内一般是低于大气压的,若管路安装不严密,就要产生漏气现象,影响水泵正常工作。因此,法兰连接处应非常紧固,严防空气漏入。
3)吸水管不能有存气的地方,所以吸水管的任何部分都不能高于水泵的进水口。吸水管如果要加异径短管连接,应采取偏心异径短管,否则容易存气,影响水泵正常工作。
4)吸水管的口径不能任意减小,底阀也不能任意改用小底阀,否则会增加吸水损失扬程,降低水泵的吸水高度。
5)水泵安装在水位上时,则应在进水管端接底阀,底阀要有足够的淹没深度,一般为吸水管直径的2倍以上,最小不得小于0.5m,以防止产生旋涡带入空气。底阀离井底应有一定距离,一般不小于0.5m。
6)吸水管的重量不能加在水泵上,应在吸水小井的侧壁安装支架支撑吸水管自身重量,以免损坏水泵。
7)吸水管应尽量减少弯头,并尽可能短些。
8)管子弯曲应按普通规定,不许过小,以免产生过大的损失。
9)排水管与水泵间应装设高压闸阀(或蝶阀)和止回阀(扬程小于20m的不用),闸阀内径不得小于管子内径,止回阀装在闸阀(或蝶阀)后面。