一、漏电试验

按照使用要求,照明综保在连续使用时,应每班进行一次保护性能试验。就是按下照明综保的试验按钮,按下试验按钮以后,综保的信号短路指示灯、照明短路指示灯、漏电故障指示灯、绝缘故障指示灯全亮。说明照明综保保护功能正常。

Snap204.gif

上一贴我们讲了短路试验及短路故障的维修,这一贴我们将一下漏电试验。

短路试验回路如下图中红色线标示:
按合试验按钮Ta3、TA4。从保护插件内部电源+极——插件4脚——常闭点CJ5——主接地极——大地——辅助接地极——按钮TA3——插件15脚。为保护插件的漏电保护电路提供了一个模拟的漏电电源。保护插件就会保护动作。

Snap205.gif


保护插件试验不动作故障的维修:在进行保护性能试验时,如果按下试验按钮,漏电指示灯和绝缘指示灯不亮,最好先更换一个保护插件。更换之后,故障排除,说明保护插件坏了。更换之后,故障依旧,则可能是综保本体的故障,我们按照以下步骤查找:
购买主题 已有 275 人购买  此处为隐藏内容,需向作者支付 2 技能  点此升级VIP用户才能浏览
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:09:40 | 显示全部楼层

这是为了将照明线路的电流互感器与信号回路的电流互感器分开,从而为各自的短路保护回路提供电流信号。

由于规程规定打点信号回路必须声光具备,又因光信号白炽灯灯丝由冷态变为热态,其电阻相差很大。在启动瞬间电流之大相当于短路,因此在打点瞬间有可能产生误动作,所以在信号短路保护电路中,设置有充电延时、放电加速电路(BT1、G9、R14等元器件组成)。


也就是说照明短路保护电路与信号短路保护电路是不一样的。照明线路的短路保护不适用与信号保护,所以要将他们分开,明白了吗?

Snap5.gif

点评

老师你将的很明白,谢谢老师。  发表于 2014-3-24 20:34
老师讲的太清楚了  发表于 2013-9-8 20:58
发表于 2012-3-12 13:16:41 | 显示全部楼层
不明白为什么要从负载接线柱W相分出一根线Xa,从V相分出一根Xb,U、V、W三根线 也够用呀?不太理解,这不是多此一举吗?{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}

点评

太精彩了  发表于 2013-9-8 20:55
  发表于 2013-3-21 22:24
发表于 2012-3-13 09:55:09 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢老师的讲解{:soso_e156:}{:soso_e156:}{:soso_e156:}
发表于 2012-3-13 18:18:25 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
发表于 2012-5-10 01:04:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-10 23:40:10 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-22 16:41:23 | 显示全部楼层
谢谢老师的讲解
发表于 2012-6-5 20:01:00 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-6 17:26:56 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|煤矿电工网    

GMT+8, 2019-6-21 07:40 , Processed in 0.143327 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表