wjd0610ok | 2012-5-10 23:40:10 | 显示全部楼层
<
{:soso_e179:}
匿名 紫火kan | 2012-5-10 01:04:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
文湛 | 2012-3-13 18:18:25 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
pmr68 | 2012-3-13 09:55:09 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢老师的讲解{:soso_e156:}{:soso_e156:}{:soso_e156:}
成伟 | 2012-3-13 00:09:40 | 显示全部楼层

这是为了将照明线路的电流互感器与信号回路的电流互感器分开,从而为各自的短路保护回路提供电流信号。

由于规程规定打点信号回路必须声光具备,又因光信号白炽灯灯丝由冷态变为热态,其电阻相差很大。在启动瞬间电流之大相当于短路,因此在打点瞬间有可能产生误动作,所以在信号短路保护电路中,设置有充电延时、放电加速电路(BT1、G9、R14等元器件组成)。


也就是说照明短路保护电路与信号短路保护电路是不一样的。照明线路的短路保护不适用与信号保护,所以要将他们分开,明白了吗?

Snap5.gif
pmr68 | 2012-3-12 13:16:41 | 显示全部楼层
不明白为什么要从负载接线柱W相分出一根线Xa,从V相分出一根Xb,U、V、W三根线 也够用呀?不太理解,这不是多此一举吗?{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}