现在该看一个完整的电路图了:点击图片可放大
1、照明综保插件实物图

Snap4.gif

2、照明综保完整电路图

Snap1.gif

3.原理介绍
3.1稳压电源:
电源变压器KB(一次电压127V、二次电压20V),整流桥堆QSZ、R1、C1、C2集成稳压器 W1等元件组成。
控制变压器KB输出20V交流电经整流桥堆QSZ变为直流脉动电流,经R1、C1、C2、π形滤波和集成稳压W1稳压后,输出+18V直流电压,作为保护电路的稳压电源。
3.2照明短路保护电路:
由集成电路T1的二分之一及其管脚8、9、10、11、13、14所接的半导体元件组成。
当照明线路任意两相发生短路故障时,LH1、LH2产生较大的电压信号,该信号由LH1、LH2→D14、D15→R11→R10→电源负极→D13→插件16→QA2→TA2→LHD,形成回路,在R10产生的压降信号由T1管脚8输入,触发T1内部翻转导通。其输出端管脚13由高电位降为低电位。电流由电源正极→三极管BG的e极到b极通过R3→D2→T2管脚13→负电,形成回路。流过基极电流,BG1的e极C对C极开关导通。继电器J通电吸合,其回路为正电→BG1e极→c极→插件2→继电器J线圈→插件5→负电。J的常闭接点J1断开CJ线圈回路,CJ释放,CJ1-3断开,切断127V主电源。
与此同时,发光二极管LED1导通发出红光,给出故障指示信号。
T1触发导通后可实现自锁,只有解除故障后,将1K组合开关分断停电,然后重新送电方可正常工作。
正常工作时电流传感器的信号不足以使T1触发翻转动作。
3.3信号短路保护电路:
由集成电路T1的另二分之一部分电路及管脚1、2、4、5、6、7所接无线电元件组成。当信号负载线路发生短路故障时,电流互感器LH3产生较大电压信号。电压信号由LH3→插件20→D16→R15→负电→D13→插件16→QA→LHD形成回路,并在R15上产生电压降信号,由T1管脚6输入触发T1内部翻转导通,其输出端管脚2由高电位下降为低电位,BG1通过e极→b极→R3→D5→T1管脚2→负电,流过基极电流,BG1开关导通。继电器J吸合,J1接点断开CJ  接触器线圈回路,切断主电源。同时发光二极管LED2导通发出黄光,给出故障指示信号。
由于规程规定打点信号回路必须声光具备,又因光信号白炽灯灯丝由冷态变为热态,其电阻相差很大。在启动瞬间电流之大相当于短路,因此在打点瞬间有可能产生误动作,所以在信号短路保护电路中,设置有充电延时、放电加速电路(BT1、G9、R14等元器件组成)。
在信号打点瞬间,电流传感器的信号在两端电压(BT1控制极与阴极间电压)高于C9两端电压(BT1阳极与阴极之间电压)即BT1的控制高于阳极电位,BT1处于截止状态,R14、C9充电延时,打点与打点的停顿之间,电流传感器的电压信号降低,此时C9两端电压高于R15两端电压,即BT1的阳极电位高于控制极电位。BT1阳极对阴极击穿导通,C9两端电荷迅速放电,从而防止了连续打点C9两端产生积累电压大于BT1的触发翻转电压而产生的误动。
3.4漏电保护电路:
由集成电路T2的二分之一及其管脚步(8、9、10、11、13、14)联接元件而成。
127V照明与信号线路未送电状态下,网络存在漏电故障时保护电路可实现闭锁。其动作回路为电源+→D11→插件4→C→故障点→Za(或Zb、Zc)→插件12(或13、14)→R 35(或R36、R37)→D8(或D9、D10)→R34→R26→负电,R26上的信号电压由T2管脚8输入触发T2翻转,管脚13由高电位转为低电位。电源+→BG1e极→BG1b极→R3→D7→T2管脚13→T内部→负电。BG1开关导通,继电器J吸合,断开CJ线圈回路,切断127V主电源.同时发光二极管LED5发出红光指示。
127V照明与信号网络在送电状态下,网络漏电时保护器可实现动作跳闸。其动作回路为:Za(或Zb、Zc)→插12(或13、14)→R35(或R36、R37)→D8(或D9、D10)→R34→R26→负电→R25→R38→D12→插件11→漏电故障点→Za(或Zb、Zc)。R26上的电压信号触发T2翻转,BG1导通J吸合,CJ释放,切断主电源。同时LED4发出红光信号指示。
由于电路具有自锁功能,当排除故障后,切断1K开并再重新送电方可正常工作。
3.5电缆绝缘危险指示电路:
由集成电路的另二分之一及管脚4、2、5所联接元件组成。
电缆绝缘危险指示的漏电触发电路与漏电保护电路相同,只是漏电动作值不同(漏电动作值1.5KΩ,绝缘危险值为10KΩ±2KΩ)。
电缆绝缘电阻降到10KΩ±2KΩ时,漏电电流在R26的压降信号由T2管脚4输入,触发T2翻转,管脚2由高电位变为低电位,电源+→插件17→LED5→插头1→R24→T2管脚→T2内部→负电源,LED5发出黄色指示信号,当绝缘故障排除,电阻值大于危险值时,LED5熄灭,解除危险指示信号。
4.动作试验电路:
4.1短路动作试验:按合按钮TA2,其回路为电源+→插件17→TA2→LHD→电流传感器→LH1(LH2、LH3)→插件18(19、20)→D14(D15、D16)→R11→R10(R16、R15)→负电。
R10、R15得到信号电压,T1两半部分同时翻转,继电器J动作,同时给出指示信号。
4.2漏地动作试验:
按合TA3、TA4其回路为:电源+→D11→插件4→CJ5→主接地极→大地→辅助接地极→TA3→插件15→R29→Za相→R37→D10→R34→R26→负电。R26得到信号(动作)使T2触发翻转。管脚13由高电位变为低电位,继电器J动作,同时给出指示信号。


               总目录         分目录         << 上一贴

欢迎加QQ:2363945025 交流 煤 矿电工技术(验证时请注名:防爆开关)


评分

参与人数 2技能 +18 收起 理由
Ericsally + 9 很给力!
突击队士兵 + 9 谢谢成伟老师,讲的很详细,就是图纸再清晰.

查看全部评分

热帖推荐
武建明_DDozO | 2019-1-7 18:43:08 | 显示全部楼层
图纸比我们单位发的都清楚,谢谢老师!
田中可 | 2018-5-13 20:57:14 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
不平剑客 | 2017-9-8 12:03:24 | 显示全部楼层
知识有限  不是太懂 能出视频就好了
yyxb | 2016-12-6 10:55:31 | 显示全部楼层
忽然想起我有二十年没碰过了,我修过几年开关的保护插件。帖子解释的非常详细,要想看懂需要一些电子知识。只是我现在一直有个疑问,也没查到出处。有知道的大神务必解释一下:综保可以甩保护送电,这个是不是在设计的时候有什么考虑?
§落叶飘云§ | 2016-11-28 11:14:23 | 显示全部楼层
   慢慢研究一下
飞人 | 2016-11-22 12:30:56 | 显示全部楼层

好复杂啊     慢慢研究一下
yanghang | 2015-12-1 20:20:30 | 显示全部楼层
宝贝!好好保存
657409138 | 2015-10-17 07:09:51 | 显示全部楼层
说的很详细值得学习。
jinyongtai2014 | 2015-9-21 11:47:15 | 显示全部楼层
不错的,学习。
wxdnhm001 | 2015-9-19 10:51:42 | 显示全部楼层
讲的非常好,只是图看不清
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则