[原创] KBZ9-400/200馈电开关原理概述

    [复制链接]
查看39780 | 回复39 | 2012-6-12 00:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
KBZ9-400/200馈电开关的合闸靠手动,这个在“BKD9-400馈电开关的机械操作机构”一贴中已经讲过了。他的电动分闸,漏电、过载等保护的动作,靠的是脱扣线圈。脱扣线圈吸合,开关就分闸。
如下图, Snap1.gif

控制电源按钮通过操作机构上的一个螺栓进行开关,机构在分闸位置,螺栓按下按钮,控制电源断开,当抬起操作机构手把时,控制按钮闭合,控制变压器原边得电,通过变压器线圈,将660V或1140V电源变为110V、15V、28V、17V和70V电源,为保护插件的各个功能电路提供电源;

Snap2.gif

KBZ9-400/200馈电开关的保护插件具有以下几个保护功能:

1、漏电闭锁与漏电保护

漏电闭锁与漏电保护功能有漏电插件完成,他的检测由两个原件完成:零序电流互感器和三相电抗器
当馈电开关作为总开关使用是,有三相电抗器SK与保护插件内部原件组成附加直流漏电保护电路来对线路进行保护
当馈电开关作为分开关使用是,由零序电流互感器LH感应出零序电流信号,送入漏电保护插件,与保护插件内设定的值进行比较,当零序电流大于设定值时,保护插件动作。驱动脱扣线圈吸合来分断馈电开关。

2、短路及过载保护

短路及过载保护由过载保护插件完成。电流互感器DH将感应的电流信号送入过载保护插件,与插件内部设定的值进行比较,当实际电流值超过设定值时,过载保护插件动作,驱动脱扣线圈TQ吸合,分断馈电开关。

至于各个保护插件详细的工作原理,将在以后的帖子中逐一介绍。