[原创] KBZ9-400/200馈电开关漏电闭锁保护原理

  [复制链接]
发表于 2012-6-24 02:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

    总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>

本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.net/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程


谈到漏电保护,需要说明一下,漏电保护分为漏电闭锁和漏电检测,这是两种不同的功能,这个在以前的帖子中也谈到过,在这里再 说一下:

漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先对负载线路的绝缘情况进行检测,如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸。

漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后,如果负载线路发生漏电情况,开关立即跳闸。

漏电检测从工作原理上又有,附加直流漏电检测和零序电流检测。在本贴中,我们将通过对KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理的介绍来讲解这两种漏电检测的工作原理。

馈电开关与磁力启动器的区别:

1、磁力启动器是用来控制一个负载电源的通断控制的,他不允许一个磁力启动器控制两台设备。而馈电开关是作为一个工作面的总开管使用,他可以连接较多的负载。

2、磁力启动器可以频繁启动、停止以控制设备的启停。馈电开关一旦合闸,如果负载线路不发生故障,或其他情况(像停电检修),馈电开关是不需要停电的。

3、磁力启动器只具有漏电闭锁,而没有漏电检测功能。馈电开关同时具有漏电闭锁、漏电检测、过负荷等故障保护。

4、磁力启动器的接触器吸合维持靠衔铁带电维持,而馈电开关的接触器闭合维持靠机械结构维持。

说完上面这点小常识之后,现在步入正题,KBZ9-400/200馈电开关漏电保护原理

漏电闭锁工作原理

如下图:
Snap21.gif

变压器将1140(660)V电压变成12V交流电,通过红线1、2所示引入插件内部,然后
购买主题 已有 277 人购买  此处为隐藏内容,需向作者支付 5 技能  点此升级VIP用户才能浏览
发表于 2012-7-3 11:08:55 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}

点评

不错  发表于 2015-1-23 20:03
发表于 2012-6-25 23:09:40 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2012-6-26 22:02:23 | 显示全部楼层
好好好讲的哼细致
发表于 2012-6-24 18:01:34 | 显示全部楼层
还是通俗点好,天热吃点西瓜吧{:soso_e156:}{:soso_e156:}{:soso_e156:}
发表于 2012-6-26 09:18:04 | 显示全部楼层
不错的知识{:soso_e179:}
发表于 2012-6-25 23:09:27 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
发表于 2012-6-25 23:09:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-30 11:10:46 | 显示全部楼层
辛苦啦。~~~~~~~
发表于 2012-7-3 11:09:14 | 显示全部楼层
期待新的内容的更新
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|煤矿电工网    

GMT+8, 2019-8-21 03:31 , Processed in 0.149843 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表