《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖
查看: 30588|回复: 88

[原创] KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理

  [复制链接]
发表于 2012-7-1 17:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式


     总目录          分目录         << 上一贴      下一贴 >>

本帖是《防爆开关原理与维修教程》其中之一,欢迎阅读教程全部内容:http://www.myele.net/thread-10797-1-1.html
努力打造一部 知识点最全面、讲解最详细的防爆开关教程


首先说一下,什么是选择性漏电保护:如下图,
Snap11.gif


在一个工作面中安装有3台馈电开关,其中一台为总开关,接在变压器的后面,另外两台并联连接在总馈电开关的负载侧。后面的两台馈电开关即为分馈电开关
分馈电开关1的负载侧连接有照明综保、25KW绞车、皮带涨紧绞车等等。
分馈电开关2的负载侧连接有皮带开关QJZ-315控制着SDJ皮带机。
选择性漏电保护就是,当分馈电开关1所带负载中有漏电故障时,例如25KW绞车电机漏电。分馈电开关1就会立即跳闸,切断这一支路的供电,而不会影响馈电开关2所带支路的供电。
如果馈电开关2所带负载有漏电现象,则馈电开关2跳闸,不会影响其他支路。
总馈电开关作为后备保护,当分馈电开关出现故障,不能及时检测到漏电故障时,总馈电开关跳闸。
这就是选择性漏电保护:哪个支路有漏电故障,哪个支路的馈电开关先跳闸。

也许你看完这段介绍,觉得没有什么复杂的,这个供电系统理所应当这么连接,其实,在早些时候,馈电开关是没有选择性漏电保护功能的,那是一个工作面只安装一台馈电开关,如果工作面中的任何一台设备发生漏电现象,都是作为总开关的馈电开关跳闸,切断了整个工作面的供电。

也许你有疑问,那是为啥不像现在这样安装3台,把工作面分成几个支路哪?因为那时的开关厂家还没有能力生产出带有选择性漏电保护的馈电开关。如果馈电开关不具备选择性漏电保护功能,就是你安装上十台,出现故障的支路也不会先跳闸,而是总开关跳闸,或者不知道哪个开关会跳闸。

看到这里,你也许会觉得,选择性漏电保护的工作原理还是挺有意思的。我们就来看看他的工作原理吧:
购买主题 已有 276 人购买  若你看不到内容,或看到内容不全,则需向作者支付 5 技能  点此升级VIP用户才能浏览
发表于 2015-8-26 17:33:30 | 显示全部楼层
很受用的知识
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2016-4-16 19:00:29 | 显示全部楼层
说的非常全面,以前没考虑过选择性漏电的问题
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-8-20 23:07:09 | 显示全部楼层
6、KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 12:35:21 | 显示全部楼层
谢谢老师的精彩讲解
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 20:58:19 | 显示全部楼层
感谢成伟老师,我看完后也上了一课,谢谢!
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-4-24 18:33:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 08:14:36 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 18:38:57 | 显示全部楼层
回复看看
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2015-6-30 09:38:48 | 显示全部楼层
有张图片是不是挂了?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2016-4-7 18:51:05 手机用户手机频道 | 显示全部楼层
好,确实很有用123456
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 10:10:02 | 显示全部楼层
讲的比较详细。
发表于 2012-7-4 01:53:37 | 显示全部楼层
很好...支持...
发表于 2012-9-8 21:32:06 | 显示全部楼层
能说一下,长治的,KBZ400,200馈电开关吗,,
发表于 2012-9-18 02:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-22 10:42:31 | 显示全部楼层
老师你好,馈电上有两个电流互感器,分漏电保护,短路保护各一个是吗,我看符号分为lh.dh.对吗老师
发表于 2012-9-22 10:45:33 | 显示全部楼层
不好意思,成伟老师,我是一名新手,麻烦你啦。
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:46:21 | 显示全部楼层
麦田守望者 发表于 2012-9-22 10:42
老师你好,馈电上有两个电流互感器,分漏电保护,短路保护各一个是吗,我看符号分为lh.dh.对吗老师

@麦田守望者 你说的是对的,一个常规的电流互感器,用于过载和短路保护,还有一个零序电流互感器,用于漏电保护。
发表于 2012-9-23 00:11:09 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2012-9-22 20:46
@麦田守望者 你说的是对的,一个常规的电流互感器,用于过载和短路保护,还有一个零序电流互感器,用于漏 ...

谢啦老师,以后会常麻烦你,请教你,非常感谢你老师,我相信百技网上的兄弟们都非常感谢你!