《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] KBZ-400馈电开关选择性漏电保护原理

  [复制链接]
骑行陪伴 | 2014-4-1 20:39:53 | 显示全部楼层
<
二个问题
1.如果面板上的阻容吸收坏了(被击穿)是不是会显示选择性漏电啊。
2.一根线穿过一个的电流互感是常规的电流互感器,用于过载和短路保护   而3根线一起穿过的是零序电流互感器,用于漏电保护。对不对啊?
马晶慧 | 2014-2-27 21:20:57 | 显示全部楼层
军号入云添斗志 | 2014-1-24 20:31:27 | 显示全部楼层
:):)
minliang | 2014-1-14 01:09:13 | 显示全部楼层
真的很全面~!
暗井电维修 | 2014-1-13 09:12:51 | 显示全部楼层
好好学习一下,谢谢楼主
煤矿电气专家 | 2014-1-6 21:44:15 | 显示全部楼层
第一节  故障诊断与排除故障排除:
  
故障现象
            
检查项目
            
处理方法
  
  
液晶屏不亮起动器不能起动
            
①隔离开关是否打到位;
  
②熔芯是否松动;
  ③控制盒插头JP5是否是否松动或脱落;
            ①将隔离开关打到位;②旋紧保险;
  ③插紧插头;
  
  
液晶屏显示正常
  
不能起动
            
①检查控制盒插头JP9是否松脱落;
  
②停止按钮是否弹出;
            
①插紧插头;
  
②弹出停止按钮;
  
  
起动无力或有较大的嗡嗡(交流)声
            
检查电源电压是否和电压调整牌上控制变压器抽头相符;
            
更正变压器抽头;
  
  
起动几秒钟后自动停止并显示“欠压”
            
检查控制盒JP3插头是否松动或脱落;
            
插紧插头;
  
  
通电起动前几分钟显示“缺相
            
①检查电流等级是否为0;
       ②检查JP4、插头
             ①检查负载电流
  ②插紧插头
  
  
设置按钮不起作用
            
检查控制盒JP7插头是否松动或脱落;
            
插紧插头;
  
  
带负载起动后电流显示为0
            ①检查设置页面中“电流等级”是否为0;②检查控制盒JP4、插头是否 脱落;
            ①设置为电流互感值②插紧插头;
  
  
电流显示过大或过小
            
检查设置页面中的“电流等级”是否和电流互感器的参数相符;
            
更改设置为电流互感器的额定电流值;
  
骑行陪伴 | 2013-12-11 20:35:36 | 显示全部楼层
感谢ing
真心不错
zhangyingchun12 | 2013-10-10 19:51:30 | 显示全部楼层
很好很强大
heqingg | 2013-9-24 11:26:42 | 显示全部楼层
感谢楼主贡献,不过我的技能也都消耗完了,呵呵
华子 | 2013-9-13 18:08:01 | 显示全部楼层
还是通俗点好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则