《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] ZN7-400真空断路器动作原理之分闸与失压脱扣

  [复制链接]
查看67944 | 回复101 | 2012-11-27 01:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

                本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                   总目录          分目录           << 上一贴        下一贴 >>   

        ZN7-400真空断路器的分闸有三种方式,一种是手动分闸,用手直接按操作机构按钮,使开关分闸。还有一种是电动分闸,按分闸按钮,分励线圈得电吸合,使机构分励,还有一种是失压分闸,设备停电后,失压线圈失去电源。在弹簧作用下,使机构分励。
         由于真空断路器的机构较复杂,用言语描述恐怕大家不太好理解,本想做一个3D的机构模型,但是水平有限,没能做出来。还是上图片吧,不过图片不太清除,请大家多看两遍教程,有时间自己拆开一个机构看看,一定会明白机构的原理的。

Snap2.gif
真空断路器在合闸线圈失去电源之后的机械维持,主要是分闸转轴转动之后,挡住了保持钩,使保持钩不能复位,从而扣住衔铁板,使真空管闭合。如果我们要使真空管分闸,只需要将分闸转轴转会吸合之前的位置,这时保持钩就失去了阻挡,在分闸弹簧的作用下,将衔铁板弹回分闸状态,断开真空管的动触点。(如果大家不明白这段话的意思,请多看两遍断路器合闸的过程)分闸时,分闸转轴、保持钩、衔铁板、真空管等器件的动作正好与之相反)。

Snap1.gif


Snap3.gif

那么,分闸时,我们是如何使分闸转轴动作的哪?我们慢慢来讲:

1、手动分闸
购买主题 已有 221 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
机电小白 | 2022-1-21 22:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个要么是630的,要么是1000。400的不长这样子
450235681 | 2021-12-16 16:16:51 | 显示全部楼层
很好详细,非常直观名了1
qq115704753 | 2021-7-28 18:42:59 | 显示全部楼层
我也是疑惑了很久,偶尔看了一个培训资料才懂了的,, 主吸力线圈大概20欧姆,  分励脱扣大概47欧姆,只有欠压线圈是500欧姆左右,,,,不知道你们的一样不一样
花落无声 | 2021-7-28 16:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
受教了很感谢
wangfei | 2021-6-12 18:50:16 | 显示全部楼层
受教了!!!
likee1e | 2020-10-5 20:38:33 | 显示全部楼层
有实物就好了
过客 | 2020-4-15 09:58:29 | 显示全部楼层
受益非浅,非常感谢老师!
lyw0125 | 2020-2-23 14:10:13 | 显示全部楼层
原来我一直认为失压线圈是得电吸合后分开断路器,现在才知道“正常合闸状态下,失压线圈是吸合的”,原来的很多疑惑都能解释了,非常感谢!!!!
lyw0125 | 2020-2-22 18:23:49 | 显示全部楼层
混个脸熟                     
liuruofan267 | 2019-2-28 08:47:44 | 显示全部楼层
中毒后第一次登陆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则