         在上两贴,我讲了真空断路器的动作原理,现在来讲一下BKD16-400馈电开关的电控系统是如何控制真空断路器合闸的。(原理图片在最底部,如果你看不到,就是你没有权限看隐藏文件。)

1、合闸前的准备:

       合上隔离开关HK1 ,这是就为馈电开关的控制系统提供了电源。1140V(660V)电压经过变压器降压为36V和127V。127V电源给电源模块提供了电源(如图中绿色线所示),然后电源模块经过处理,输出+12V、-12V和5V的直流电源,供给综合保护器。保护器得到电源开始工作,保护器首先检测主回路有没有漏电故障,如果主回路绝缘正常,则保护器内的J1-1、J2-1触点闭合 ,J1-2、J2-2触点打开;为控制回路的工作做好准备。

       保护器J1-2常闭点打开,断开了中间继电器HZ2的线圈回路,使HZ2不能吸合,防止合闸过程中,分励线圈动作。

       保护器J2-1触点闭合,接通了失压线圈S的电源回路。其回路为:50V电源——保护器内部触点J2-1——整流桥——熔断器RD3——0V电源。整流桥得电,为失压线圈提供了电源:整流桥正极17#——中间继电器HZ2 常闭触点——18#——失压线圈S——整流桥负极。失压线圈吸合。

        保护器J1-1触点闭合,时间继电器SJ吸合,其回路为:变压器36V——时间继电器线圈SJ——辅助触点DL-1(常闭点)——保护器内部触点J1-1——熔断器RD2——电源0V(图中红色线所示)。时间继电器吸合接通了中间继电器HZ1中的时间继电器触点SJ。这是,所有的辅助工作都已经完成。只等着启动按钮按下,发号启动施令。

2、合闸

       这是按下合闸按钮HA,中间继电器HZ1吸合,其回路为36V电源——合闸按钮HA——中间继电器HZ1——时间继电器触点SJ——熔断器RD2——0V电源。(如图中蓝色线所示)。

       中间继电器HZ1吸合,接通了合闸电磁铁的电源回路,其回路为:
购买主题 已有 229 人购买  本主题需向作者支付 3 技能 才能浏览
发表于 2013-2-16 10:18:30 | 显示全部楼层
我要看
发表于 2012-12-23 17:46:00 | 显示全部楼层
请问成伟老师,失压线圈吸合后能吸动分闸转轴吗?
发表于 2013-2-2 23:09:17 | 显示全部楼层
学海无涯啊
发表于 2013-2-1 10:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-1 11:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-10 17:55:45 | 显示全部楼层
不错,好用,讲的容易理解
发表于 2012-12-4 15:30:14 | 显示全部楼层
很有意思的呀    常来关注
发表于 2012-12-1 14:11:29 | 显示全部楼层
这个服务器好用!
发表于 2013-3-26 20:29:23 | 显示全部楼层
天天学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|百技网       

GMT+8, 2018-2-20 12:07 , Processed in 0.137726 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表