[原创] BKD16-400馈电开关附加直流漏电保护电路

  [复制链接]
查看35231 | 回复40 | 2012-12-16 23:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
                   本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                   总目录          分目录         << 上一贴        下一贴 >>        

      在上一贴,我们讲了漏电闭锁,现在,我们开始讲漏电保护。馈电开关的漏电保护分为两种情况,一种是作为总开关使用的时候,这是一般都使用附加直流漏电保护的形式,还有一种是作为分开关使用的时候,是为了进行选择性漏电保护(即那条分路出现漏电,这段分路的馈电开关就会跳闸,而不影响其他的分路),一般都是使用零序电流式、或零序电流与零序电压进行比较的零序功率方向式。

      这一贴,我们先讲作为总开关使用时的附加直流漏电保护的原理。
      其实,附件直流漏电保护原理和上一贴讲的漏电闭锁的原理是一样的,只不过他们所保护的情况不一样罢了,漏电闭锁是在真空断路器合闸之前,对线路先进行绝缘检测,发现漏电,禁止吸合。漏电保护是在开关运行过程中,出现漏电现象,使开关跳闸的保护。

附件直流的漏电保护原理图如下, 为了便于理解,我们同样在保护器内部假设有一个保护继电器,图中绿色的线圈为虚拟的保护继电器线圈。
      Snap1.gif
当作为总馈电开关使用时,选择开关要拨至“总”的位置上。馈电开关合闸之后,真空断路器的辅助触点DL5就会断开,漏电闭锁保护就失去了作用。如果这是出现漏电(我们假设图中有一相接地了),漏电保护的回路为:附件36V直流电源正极—— 总分馈电选择开关——虚拟继电器线圈——RON端子——接地点D——故障点——三相电抗器——30#——电阻R1——31#——36V电源负极。 形成了通路。附加的36V电源就会加在虚拟的继电器线圈上,使继电器吸合,保护器动作。

注一:图中的电容C1、C2在这里有隔直流通交流的作用,他们对于36V直流电源相当于断路。
注二:图中的36V直流电源虽然画的是电池的符号,在实际电路中可没有电池,而是使用的电源模块提供的36V直流电源。

评分

参与人数 1技能 +10 收起 理由
武哥 + 10

查看全部评分

热帖推荐
田中可 | 2018-5-14 21:40:27 | 显示全部楼层
馈电开关做总馈电使用的时候,漏电闭锁是不是可以看成有两个回路 一个是走断路器常闭点,另一个走钮子开关(总馈电);漏电跳闸的时候只有钮子开关起作用?
隨風飄逝... | 2017-5-3 22:19:00 | 显示全部楼层
学习啦
网络昆虫 | 2017-4-12 20:33:42 | 显示全部楼层
学习。谢谢
jydwjf | 2016-12-26 18:51:41 | 显示全部楼层
来这学习的
每一个9 | 2015-11-28 20:31:44 | 显示全部楼层
一步一步学习,谢谢楼主了
鱼会飞 | 2015-6-11 22:10:31 | 显示全部楼层
授人以鱼不如授人以渔 老师每次都给我们讲解解决问题的方法 很高兴欣慰
闲云野鹤168 | 2015-5-1 17:56:16 | 显示全部楼层
PINGCHANGXIN | 2015-3-14 10:02:32 | 显示全部楼层
chenglaoshi   qidaigengxing
卖女孩的小火柴 | 2014-12-9 00:41:01 | 显示全部楼层
我想问一下400开关一漏电试验就顶移变为什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册