摘要:住宅里空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料

关键词:住宅 空调设备 负荷 电功率
空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。
一 住宅的冷热负荷指标的估算
  许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。
影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。
部分场所空调冷负荷的估算指标
序号房间类型室内人数
人/m2建筑负荷
W/m2人体负荷
W/m2照明负荷
W/m2新风量
m3/人.h新风负荷
W/m2总负荷
W/m2
Kcal/m2
1公寓住宅0.1070.0014.0020.0050.0054.00158.00
135.88
2睡房0.2550.0041.0050.0025.0067.00208.00
178.88
3普通房间0.1050.0014.0020.0025.0036.00145.00
124.70
4客房0.0660.007.0020.0050.0040.00177.00
152.22
5饭厅客厅0.5035.0070.0020.0025.0040.00190.00
163.40
6酒吧0.5035.0070.0015.0025.00136.00256.00
220.16
7咖啡厅0.5035.0070.0015.0025.00136.00256.00
220.16
8小卖部0.2040.0031.0040.0020.0050.00181.00
156.66
9商店0.2040.0031.0040.0020.0050.00181.00
156.66
10小型个人
办公室0.1040.0014.0050.0025.0040.00145.00
124.70
11一般办公室0.2040.0028.0040.0025.0045.00178.00
148.78
12图书阅览0.2050.0028.0030.0025.0060.00193.00
166.00
13会议室0.6460.0089.0040.0025.00136.00350.00
301.00
14商场1.0035.00140.0040.0012.00136.00347.00
298.00

二 当量计算
1.冷量的单位:冷量(即热量)的单位有焦耳(J)、千焦耳(KJ)、瓦(W)、千瓦(KW);卡(cal)、千卡(kcal)(大卡)
在标准大气压的状况下,将一千克的水从19.56℃加热到20.5℃所需要的热量定义为一千卡(kcal)的热量。即1kcal/kg℃或近似等于1kcal/m3℃
2. 冷量(即热量)的单位的换算:
1W=1J/s=0.238844cal/s
1Wh(电热)=0.86cal
3.电热当量
1KWh=860cal


三 制冷机的效能比
制冷效能比η=制冷机的制冷量/制冷机的输入电功率
制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率
1.别墅中央空调FWR-20B1,名义制冷量为20.10KW,输入功率为7.0KW;名义制热量为21.80KW,输入功率为6.40KW。压缩机输入功率2x2.80KW;风侧换热器2x0.19KW;水侧换热器1x0.90KW。求空调的制冷制热效能比。


热帖推荐
yhm321 | 2014-6-20 00:23:40 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-30 20:31:37 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
taobi | 2011-9-7 21:29:06 | 显示全部楼层
已知:名义制冷量20.10KW,输入总功率7.00KW;名义制热量为21.80KW,输入总电功率为6.40KW。
制冷机效能比η=20.10/7.0=2.87
制热装置效能比η=21.80/6.4=3.41
2.别墅中央空调机SA-08CSH,名义制冷量为22400kcal/h;名义制热量为25800kcal/h;压缩机制冷功率9.90KW;制热功率为9.50KW;散热风扇:0.90KW;冷水泵1.00KW。求空调的制冷制热效能比。
(1)将冷热量由千卡换算为电热量。已知,1KW(电热)=860kcal/h
1)制冷量=22400kcal/h/860kcal/h=26.05KW
2)制热量=25800kcal/h/860kcal/h=30.00kw
(2)制冷机的效能比
效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率
制冷机效能比η=26.05/9.90=2.63
制热机效能比η=30.0/9.50=3.15
3.某型号单冷分体空调,名义制冷量:2600W,输入功率990W。试求其效能比。
效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=2600W/990W=2.63
4.型号KFR-2GW/K冷热型分体空调,名义制冷量:制冷/制热2600W/2860W,制冷/制热输入功率950W/920W。试求其效能比。
1)制冷效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=2600/950=2.73
2)制热效能比η=制热装置的制热量/制热装置的输入电功率=2860/920=3.10
5.型号KFR-36GW/LS-L1250HT冷热型分体空调,名义制冷量:制冷/制热3600W/4200W,制冷/制热输入功率1280W/1380W。试求其效能比。
1)制冷效能比η=制冷机的制冷量/压缩机的输入电功率=3600/1280=2.81