《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 组合开关的主接触器控制回路(1)

    [复制链接]
查看28024 | 回复31 | 2013-3-6 21:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


                                            本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                                            总目录           分目录           上一贴         下一贴 >>

在上一贴中,我们讲了主回路,只要主回路中的真空接触器吸合,主回路就会接通。那么我们现在来看看主回路中的真空接触器的控制回路。

还以其中一条主回路为例进行分析,其余的几条原理类似,大家到时比照着自己分析就行。以KM1回路为了,他的真空接触器的触点标的是KM1,这样我们就知道,他吸合线圈的文字标识也是KM1,大家肯定还记得吸合线圈的符号是什么吧。对,就是一个方块加上两条线段。
Snap2.gif

现在,我们就在原理图中找这个标有KM1的吸合线圈符号。找到之后,我们就可以分析一下吸合线圈的回路了,看看吸合线圈是如何得到电源的。

Snap1.gif
我想,看过成伟的80开关原理教程的朋友,再看这个原理图时,应该比较清楚他的原理了。如果你还没有看过,现在就到这里看看吧:http://www.myele.com/thread-11260-1-1.html

在上图中,我们可以看到,吸合线圈的控制回路使用的是交流110V电源(图中红色线)熔断器FU21-1的作用是对控制回路进行过电流保护。
吸合线圈KM1的电流回路有K3-1控制着。只要K3-1触点闭合,真空接触器的线圈就会得电吸合,使主回路接通。

那么K3-1触点的分开与闭合又有谁控制哪?对了,由K3-1继电器的线圈控制。估计大家在图中也看到K3-1的线圈了。我们现在先不分析K3-1线圈的电源回路。先来看看KM1线圈的AC110V电源是从哪里接过来的。

我们可以看到,AC110电源的两根线上标有线号4-1或5-1。这样我们就知道这两条线是4号线和5号线。然后我们就去原理图的其他地方去找4号线和5号线。

Snap3.gif

在另一张图纸上,我们找到了标有4号和5号的电源线,我们就知道了,KM1主接触器线圈的电源是由控制变压器T2提供的。不过在这个电源回路中,还有一个KC2触点控制着这个电源的通断。那么这个KC2触点是什么意思哪?他是做什么用的哪?我们接着分析。
看到KC2的触点,要想知道他是如何动作的,就要找他的线圈,在上图中,我们也可以看到KC2的线圈,他的电源是有控制变压器TC2的提供的220V电源。KC2线圈的电源回路的通断,由标有QS1-OFF的触点控制着。我们知道QS1是隔离开关,那么这个触点当然就是隔离开关QS1的辅助触点了。OFF表示隔离开关分闸的时候,这个触点闭合。

使用过KJZ3组合开关的朋友可能知道,这个组合开关有个带负荷分合隔离开关的功能,这在一般的开关中是不允许的,不但不允许,而且还设置了专门的闭锁来防止带负荷分合隔离开关。那么KJZ3组合开关为什么就允许带负荷分隔离开关哪?这是因为
购买主题 已有 159 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
qq115704753 | 2021-8-10 13:28:41 | 显示全部楼层
是因为在隔离开关的后面有一个行程开关
hutuqingwa | 2020-6-3 08:12:36 | 显示全部楼层
精品教程,值得拥有!
395897482 | 2017-9-13 21:33:11 | 显示全部楼层
谢谢!   成老师您辛苦了
dwj5218 | 2017-4-21 15:18:59 | 显示全部楼层

谢谢!   成老师您辛苦了
网络昆虫 | 2017-4-18 23:51:06 | 显示全部楼层
辛苦了老师!
雾飘 | 2017-2-15 22:17:57 | 显示全部楼层
不错,
辛苦了老师!
musong33 | 2016-11-28 10:48:05 | 显示全部楼层
xiangkankan
yanghang | 2015-12-5 21:13:15 | 显示全部楼层
确实不错,赞一个
东北虎 | 2015-9-4 10:31:34 | 显示全部楼层
thl太好了好好好
wxdnhm001 | 2015-6-16 00:42:12 | 显示全部楼层
多谢老师的精彩讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则