                                            本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                                            总目录           分目录           上一贴         下一贴 >>

在上贴中,我们讲了KM1真空接触器的线圈的电源供给以及控制回路是由K3-1继电器控制,并找到了K3-1继电器的线圈,这一贴,我们讲K3-1继电器的线圈控制回路。
Snap1.gif
根据原理图,我们知道K3-1线圈的经过DSP触点之后,到达电源21-1和22-1两根线,那么这两根线是从哪里接过来的哪?我们再到其他几张图中去找21和22号线。
Snap4.gif
在第七张图纸、电源部分我们找到了21和22号线,从图中可以看出,这是一个电源模块,由16和18号线提供的交流电源,然后由AC/DC模块讲交流电变成24V的直流电。然后作为K3-1与其它元件的电源。

知道了AC/DC电源模块的作用是输出24V直流电源之后,我们再顺着线号继续向上找电源模块的供给电源,就是16号18号线是从哪里接过来的。
Snap3.gif
在第二张图纸、控制电源部分,我们找到了16和18号线。他是由控制变压器T2提供的220V电源经过熔断器FU3和继电器触点KC1之后到了16和18号线,也就是AC/DC模块。这个回路的通断有一个继电器触点KC1控制,从图中我们可以看出KC1的线圈直接接到了T2的220V电源上,只要T2一次侧有电,二次侧就会有220V的电源提供给KC1,使其吸合。

Snap2.gif
到这里,我们就可以回过头来分析一下动作过程了。合上隔离开关,控制变压器T2一次侧有电,二次侧线圈中的220V有电,KC1线圈吸合,KC1触点闭合,AC/DC模块得电,输出24V直流电,为K3-1线圈提供了电源。只要K3-1中的DSP触点闭合,K3-1线圈就会闭合。

那么这个DSP的触点是什么元件的触点哪?它在哪里哪?由什么控制哪?我们下一贴再讲。

在下一贴还没有出来之前,你也可以自己分析一下,到其他的图中去找DSP或者21号线和27号线。

   
      
                                            本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                                            总目录           分目录           上一贴         下一贴 >>

点评

学习  发表于 2014-6-6 22:05
顶  发表于 2014-1-10 21:51
发表于 2013-3-11 22:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
继续关注成老师,辛苦了!
发表于 2013-4-15 19:21:19 | 显示全部楼层
成老师16号与18号之间的电压好像是200V吧,
发表于 2013-10-13 10:57:33 | 显示全部楼层
又学到不少东西,
发表于 2013-10-30 22:15:53 | 显示全部楼层
鼓掌支持

点评

又学了一手  发表于 2014-1-2 21:14
发表于 2014-1-9 20:16:58 | 显示全部楼层
:):)
发表于 2014-11-2 09:36:40 | 显示全部楼层
成老师16号与18号之间的电压好像是200V吧,
发表于 2014-11-2 22:39:30 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2014-12-11 22:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-22 09:10:25 | 显示全部楼层
期待成老师对DSP的讲解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|煤矿电工网    

GMT+8, 2019-8-19 00:55 , Processed in 0.159885 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表