上图是常州联力9回路组合开关的漏电闭锁电路,9条回路,每条回路一个漏电闭锁检测单元,9个漏电闭锁检测单元的原理都是一样的。我们拿出其中一个回路作为例子来讲:

组合开关的漏电闭锁检测采用常见的附加直流电源原理。

Snap3.gif
上图是组合开关的漏电调理模块,LD1-LD9分别接到1-9条回路上。用于给漏电检测单元提供直流电源,同时根据漏电检测回路中的漏电电流的大小,来判断主回路是否漏电。

Snap2.gif

上图是9个漏电闭锁检测单元中的其中一个。漏电闭锁检测是在开关还没有合闸之前,附加直流电源的正极,经过负载侧对地绝缘电阻到主电路,再到电源的负极。当主电路绝缘电阻下降时,流过电阻检测传感器的电流值增加,当系统检测到线路绝缘电阻值小于规定值(一般的要求是380V电路中,负载的绝缘电阻值不低于11KΩ、660V电路中不低于22KΩ、1140电路中不低于40KΩ、3300V电路中不低于100KΩ)时,保护器就会动作,使真空接触器不能吸合。并把故障信息传送至液晶显示器显示,同时报警提醒用户有漏电故障发生。