《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 常州联力KJZ3-1500/3300-9组合开关的辅助电源

    [复制链接]
查看12760 | 回复13 | 2013-3-30 00:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
                                           本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                                            总目录           分目录           上一贴        下一贴 >>

KJZ3-1500/3300-9配置了一个5KVA的辅助电源,给外部提供照明及其它用途。
容量:          5KVA
输出电压:      127V,220V
输出回路数量:  3


Snap1.gif

Snap3.gif Snap4.gif Snap5.gif
变压器T1提供了127V和220V的辅助电源,变压器T5为辅助电源控制回路提供电源。


01U、01W和02U、02W提供127V的电源,03U、03W提供的是220V的电源。
E5为辅助电源的综合保护器。
熔断器FU16、FU17、FU18、FU19对3条辅助电源回路进行短路保护。
热继电器KR1、KR2、KR3为3个辅助电源回路的过载保护。
SA1、SA2、SA3分别控制3条回路的接通与断开。
例如:将SA1旋转至接通位置,接触器线圈KM01得电,KM1吸合,即接通了01U、01W回路。其控制回路如下:T5变压器36V一端(71#)——熔断器FU40——SA1(1-2)触点——SA1(3-4)触点——KM01接触器线圈——热继电器触点KR1——保护器触点E5-1——T5变压器36V另一端(77#)。KM01线圈得电吸合,KM01主触点闭合。同时与SA1(1-2)触点并联的KM01辅助触点闭合,使控制回路自保维持吸合状态。

将SA1转至分断位置,SA1(3-4)触点断开,切断KM01线圈电源回路,KM01即可停止。

转换开关SA4用于01U、01W和02U、02W两条回路的漏电实验与复位,SA5用于03U、03W回路的漏电实验与复位。
如:将SA4转至漏试位置,则SA4将01W通过电阻R11接地,将02W通过电阻R12接地,模拟线路的漏电状态,从而进行漏电实验,以检测保护器的好坏。

将SA4拨至复位位置,SA4将保护器E5上的161号线接地,清除保护器的漏电保护状态,使保护器正常工作。


                                           本贴为《防爆磁力启动器原理与维修》系列教程内容

                                            总目录           分目录           上一贴        下一贴 >>
热帖推荐
网络昆虫 | 2017-4-19 01:29:10 | 显示全部楼层
学习谢谢!
小伟弟弟999999 | 2015-7-12 20:20:35 | 显示全部楼层
爱因思念 | 2015-4-1 07:02:46 | 显示全部楼层
我爱梅西 | 2015-3-29 21:49:07 | 显示全部楼层
PINGCHANGXIN | 2015-3-28 10:41:56 | 显示全部楼层
这一集收获很多!
闲云野鹤168 | 2014-12-11 22:47:42 | 显示全部楼层
什么万一 | 2014-7-23 15:32:40 | 显示全部楼层
马晶慧 | 2014-3-1 11:02:49 | 显示全部楼层
成伟 | 2013-7-30 11:10:09 | 显示全部楼层
271926717 发表于 2013-4-27 12:43
我想问下,01U、01W 为变压器2次侧的2个抽头,每个头输出63.5V电压,你所说的这2个一共输出127V的电压,我可 ...

单相电与三相电是不一样的,变压器与变压器也是不一样的。凡事不能一概而论,要分情况。好好学学电工基础吧。