QJZ一400合肥的,这段时间老是烧保护器过两天一个连烧4个了,

  [复制链接]
放逐自我 | 2013-5-19 21:27:35 | 显示全部楼层
<
查查互感线圈是不是有问题。保护都是通过他来监测主回路的
gyflijing | 2013-5-16 20:44:46 | 显示全部楼层
jianqi 发表于 2013-5-9 09:30
保护的灯正常,就是保护显视紊乱,
一会显示短路,一会显示过载,有的显示断相,一千一百四的电压,显视到 ...

估计是你的本案电源有问题吧,
赵雪峥321 | 2013-5-9 20:32:21 | 显示全部楼层
jianqi | 2013-5-9 09:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2013-5-8 11:56
问题可能还在控制变压器上,保护的电源来自控制变压,电压不正常,烧保护的事常有

保护的灯正常,就是保护显视紊乱,
一会显示短路,一会显示过载,有的显示断相,一千一百四的电压,显视到两千多
pmr68 | 2013-5-8 14:04:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
yhm321 | 2013-5-8 11:56:32 | 显示全部楼层
问题可能还在控制变压器上,保护的电源来自控制变压,电压不正常,烧保护的事常有
jianqi | 2013-5-7 20:54:09 | 显示全部楼层
铁扇公子" 发表于 2013-5-7 13:39
查一下上级源是不是不稳定啊 供给保护的变压器是不是有问题啊

电源稳定,变压器又没有烧
铁扇公子" | 2013-5-7 13:39:24 | 显示全部楼层
查一下上级源是不是不稳定啊 供给保护的变压器是不是有问题啊