《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

QBZ-80N接警示红灯后不正常

  [复制链接]
軽沕↘沵哋脣 | 2013-7-10 08:08:17 | 显示全部楼层
<
yhm321 发表于 2013-7-9 13:15
外接红灯信号,不是用127V的照明线吗,

全是用的开关自身的36V
yhm321 | 2013-7-9 13:15:28 | 显示全部楼层
軽沕↘沵哋脣 发表于 2013-7-9 07:36
怎么会没关系呢  外接红灯信号用的就是开关里面的电源呀,如果线有松动的话怎么把红灯甩了就能正常吸合了 ...

外接红灯信号,不是用127V的照明线吗,
軽沕↘沵哋脣 | 2013-7-9 07:36:18 | 显示全部楼层
独孤求败 发表于 2013-7-8 21:01
qbz-80n外接红绿灯或者接声光报警器,信号,和开关吸合不吸合应该没关系。这些只使用了开关继电器的常开点和 ...

怎么会没关系呢  外接红灯信号用的就是开关里面的电源呀,如果线有松动的话怎么把红灯甩了就能正常吸合了,变压器出来的电压40V正常
№淡然一笑 | 2013-7-8 21:06:19 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
独孤求败 | 2013-7-8 21:01:22 | 显示全部楼层
qbz-80n外接红绿灯或者接声光报警器,信号,和开关吸合不吸合应该没关系。这些只使用了开关继电器的常开点和常闭点。继电器抖动,1控制线路有松的地方,2变压器有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则