《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 采煤机PLC对变频器的控制

  [复制链接]
查看15748 | 回复28 | 2013-12-27 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

                                      本贴为《煤矿电器原理与维修》系列教程之《采煤机原理与维修》内容

                                                    << 上一贴              返回目录               下一贴 >>

        在上贴中,我们讲了采煤机牵引电机变频器总电源的停送电。这一贴,我们讲一下采煤机是如何通过PLC对两台牵引变频器进行启动、调速以及将变频器信息通过PLC显示在人机屏上的。

       Snap6.jpg
图一

上图是采煤机牵引控制按钮与PLC的连接原理图,左牵引按钮1S4接在PLC的X00端子上;右牵引按钮1S5接在PLC X01端子上;
牵引停止按钮1S8接在PLC X10端子上。在变频器送上电源之后(也就是我们上贴讲的),变频器便处于待命状态,这是变频器是没有任何输出的,所以电机不会转动。

采煤机牵引控制方法:

        我们按左牵引按钮1S4,将向左牵引的信号传递给PLC,这是PLC便会驱动变频器按照指定的方向启动旋转,刚启动时,采煤机牵引的速度很慢,我们要想加快牵引速度,只需要按与牵引方向相同的按钮即可,如现在是左牵度,我们就按左牵引按钮便可以将左牵引的速度加快,按得时间越长,速度就会越快。当我们需要减速时,只需要按与牵引方向相反的按钮即可。如现在是左牵引,我们按右牵引按钮,左牵引的速度便会降下来,按的时间越长,速度降得越慢,直至将为零速。牵引讲到零速度之后,并不会向相反的方向牵引,只有松开按钮,重新选择“左牵”或“右牵”采煤机才会再次向选择的方向牵引。

        如果按牵停按钮,变频器便会在极短的时间内将牵引速度降为零速,所以一般不建议直接按牵停按钮来停止采煤机,除非出现紧急情况,一般情况下需要按相反的按钮将速度降为零速。

Snap5.jpg
图二

Snap7.jpg
图三

         图二中的X22是变频器的外部控制端子组,我们已经在图中标出来各个端子的作用,这些端子都与PLC的输出端相连,如图三,PLC的COM6公共端与左右两个变频器的X22_7公共端相连,PLC的y30输出端与两台变频器的X22_1端相连,其余的端子连接大家自己看图也会看明白了。

PLC控制变频器的方法:
购买主题 已有 120 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
z307243136 | 2019-10-13 21:06:06 | 显示全部楼层
成伟老师厉害
黑夜般的温柔 | 2018-9-5 10:35:29 | 显示全部楼层
采煤机变频器为什么不建议
按牵引停车
过客 | 2018-8-7 17:35:21 | 显示全部楼层
不错,进步中
文昊 | 2017-4-5 07:08:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
shidalin | 2017-1-18 23:03:25 | 显示全部楼层
在这里学到了好多知识啊
shidalin | 2017-1-18 22:08:36 | 显示全部楼层
这个网站为什么停了,讲的真的很好,希望继续下去啊
成伟 | 2016-4-24 19:31:17 | 显示全部楼层
fangyun 发表于 2016-4-23 13:23
成伟老师,采煤机启动后左牵、右牵PLC有输入信号,没有输出信号,但是制动闸不松闸,抱闸信号没有输出,采 ...

PLC输出位指示灯亮吗?外部还有闭锁吗?没有看到你采煤机的原理图,不好分析!
fangyun | 2016-4-23 21:23:18 | 显示全部楼层
成伟老师,采煤机启动后左牵、右牵PLC有输入信号,没有输出信号,但是制动闸不松闸,抱闸信号没有输出,采煤机不牵引,是什么原因,PLC没有问题,是什么原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册