一、用螺栓固定的隔爆接合面,有下列情况之一者为失爆
1、  缺螺栓、弹簧垫圈或螺母。
2、  弹簧垫圈未压平或螺栓松动。
3、  螺栓或螺孔滑扣。
4、  弹簧垫圈失去弹性或弹簧垫圈断裂。
二、进线嘴连接,凡不符合下列任一条者为失爆
1、  密封圈材质须用邵氏硬度为45~55度的橡胶制造,并按规定进行老化处理。
2、  进线装置安装密封圈,密封圈应多层朝外。
3、  接线后紧固件的紧固程度以抽拉电缆不窜动为合格。线嘴压紧应有余量,线嘴与密封圈之间应加金属垫圈。压叠式线嘴压紧电缆后的压扁量不超过电缆直径的10%。
4、  密封圈内径与电缆外径差应小于1mm;进线嘴内径D1与密封圈外径D的差值应符合表一规定:密封圈的宽度应大于电缆外径的0.7倍,但必须大于10mm;厚度大于电缆外径的0.3倍,但必须大于4mm(70mm2  及以上的橡套电缆例外)。密封圈无破损、不得割开使用。密封圈与电缆护套之间不得包扎其他物体。
5、  低压隔爆开关引入铠装电缆时,密封圈应全部套在电缆铅皮上。
6、  电缆护套(铅皮)穿入进线嘴长度一般为5~15mm。如电缆粗穿不进时,可将穿入部分挫细(但护套与密封圈结合部位不得挫细)。
7、  低压隔爆开关闲置的进线嘴应用密封圈及厚度不小于2mm挡板封堵压紧。其紧固程度:螺旋线嘴用手拧紧为合格;压叠式线嘴用手榥不动为合格。挡板应置于密封圈的外面,其直径与进线装置内径差应符合附表一的规定。
8、  高压隔爆开关的接线嘴应用与接线嘴法兰厚度、直径相符的钢垫板封堵压紧,其隔爆接合面的间隙符合附表二的规定。
三、接线装置有下列情况之一者为失爆
1、密封圈的单孔内穿进多根电缆。
2、一个引入装置内用多个密封圈。
3、挡板放在密封圈里边的;金属圈放在密封圈和挡板之间的。
4、线嘴压紧后没有余量或密封圈没压紧。
5  螺旋线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位或用一只手的手指能使压紧螺母旋进超过半圈。
6、  高压铠装电缆终端接线盒没有灌绝缘胶;绝缘胶没有灌到电缆终端分叉口以上;绝缘胶裂纹而能相对活动的。
四、隔爆壳有下列情况之一者为失爆

购买主题 已有 13 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
热帖推荐
chuanjuntuan | 2018-12-23 11:43:08 | 显示全部楼层
好东西,共享一下,谢谢
我爱梅西 | 2015-5-14 22:15:43 | 显示全部楼层
lkccwyp@163.com | 2015-5-14 11:25:07 | 显示全部楼层
做人要厚道。
jinyongtai2014 | 2015-5-14 10:19:43 | 显示全部楼层
学习,学习。
王海珍 | 2014-2-23 09:02:13 | 显示全部楼层
非常详细。
zggaoyouyun | 2014-2-17 13:45:34 | 显示全部楼层
没有购买,但是就给出的这些有些地方不是太赞同。 弹簧垫圈失去弹性或弹簧垫圈断裂。这句中 弹簧垫圈失去弹性 。好像是检查其隔爆间隙,不超过规定值就不算失爆。好像是这么解释的吧