运转队检修计划
序号
设备名称
设备型号
使用地点
检修内容
检修负责人
检修日期
1
低压柜
 
二号主井
柜体除尘、低压断路器检查、端子排紧固、仪表、换向开关、电源模块(DC24V)、变压器、铜排检查
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
2
数控柜
 
二号主井
柜体除尘、换向开关、继电器、PLC、接触器、电源模块、三极管板、UPS检查、端子排紧固
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
3
励磁柜
 
二号主井
柜体除尘、显示灯、仪表、换向开关、直流调速装置、继电器、电源模块、变压器、端子排紧固、脉冲盒、整流功率单元、功率变送器、互感器、电阻
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
4
励磁切换柜
 
二号主井
柜体除尘、刀闸、铜排、传感器、端子排、继电器
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
5
ABB闸控柜
 
二号主井
柜体除尘、接地检测装置、电源模块、空开、接触器、端子排、继电器、PLC
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
6
ABB控制箱
 
二号主井
柜体除尘、显示器、换向开关、接触器
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
7
灭磁柜
 
二号主井
  柜体除尘、灭磁电阻块、晶闸管、阻容保护、过电压检测及保护
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
8
操作台
 
二号主井
主令手柄、制动手柄、换向开关、仪表、按钮、指示灯、深度指示器、继电器、电源模块、端子排紧固、PLC
赵国飞
每月一次检查
9
信号箱
 
二号主井
急停按钮、电源模块、继电器、整流板、电话板、音响喇叭板、PLC
赵国飞
每月一次检查
10
编码器信号传输箱
 
二号主井
信号传送器、端子排紧固
赵国飞
每月一次检查
11
电机
 
二号主井
碳刷、温度传感器
赵国飞
每月一次检查,碳刷根据磨损情况更换
12
液压站
 
二号主井
仪表、端子排紧固、闸间隙传感器检查
赵国飞
每月一次检查
13
风机变频柜
 
二号主井
柜体除尘、刀闸、接触器、按钮、显示灯、换向开关、变频器检查
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
14
变频启动柜
 
二号主井
柜体除尘、进线、电阻块、互感器、PLC、接触器、继电器、时间继电器、空开、断路器检查、接线紧固
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
 
变频变压器柜
 
二号主井
柜体除尘、变压器进线出线紧固、温控仪检查、PT100检查、柜体风机检查、滤网清理
赵国飞
柜体、滤网除尘每周一次、其它每月一次检查、变压器进线出线紧固每年一次
16
变频功率单元柜
 
二号主井
柜体除尘、电容、电抗接线紧固及检查、功率单元内部除尘、熔断器检查、铜排检查、滤网清理
赵国飞
柜体、滤网除尘每周一次、其它每月一次检查、功率单元内部除尘每年一次
17
变频控制柜
 
二号主井
柜体除尘、电源模块、光纤板、控制芯片、接触器、空开、继电器检查、端子排紧固
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
18
高压柜
 
二号主井
日常维护。检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装臵、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位臵指示信号灯指示正确。 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装臵作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位臵检测行程开关作用良好,能正确反映手车位臵。开关机械位臵闭锁装臵作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。电流互感器及过电压吸收装臵。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装臵表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。
赵国飞
3个月或停车检修时进行一次,开关柜内二次回路每三月检查一次
19
高压柜
 
二号主井
开关柜体、柜面仪表及指示装臵、继电保护装臵及二次回路、联锁装臵和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备
赵国飞
每一~二年一次
20
高压柜
 
二号主井
(一) 真空断路器检修。清扫断路器绝缘子和真空室,用抹布擦拭干净。检查储能弹簧应无变形,无锈蚀现象。传动轴转动灵活,并注润滑油。各零部件应正常完好。由于分、合闸时的震动致使螺钉、开口销松动妨碍机构的正常工作,因此,各固定螺钉、开口销等应齐全牢靠。各部螺栓连接坚固,受力均匀。检查三相触指弹簧应无变形,接触面无发热变色现象。
(二) 微机保护单元检修。清洁保护单元外部端子,用干扁油刷刷干净,各部件应正常完好无松动发热现象。保护定值及压板投退检查,应与台帐相符,对保护单元进行校验。更换保护单元前应仔细核对单元类型,并根据新保护单元提供两个版本图纸及施工方案报电控部审批后方可进行。
(三) 电流互感器检修。用抹布擦拭互感器表面,检查互感器二次端子和铁芯接地良好。拆除电流互感器所有一次线后进行校验,更换电流互感器应仔细核对设备型号,先校验后方可更换。
(四) 过电压吸收装臵检修。用抹布擦拭表面,一次线拆除,一次线严禁拉提。按规程进行校验,不合格进行更换。
赵国飞
每一~二年一次
21
直流屏
 
二号主井
柜体除尘、电池、整流装置、降压装置、空开、熔断器、仪表、
赵国飞
柜体除尘每周一次、其它每月一次检查
22
卸载信号系统
 
二号主井
卸载传感器检查、信号台端子排紧固、按钮、电源模块、井筒传感器检查
赵国飞
卸载传感器每周检查一次、其它每月检查一次
23
装载信号系统
 
二号主井
装载传感器检查、信号台端子排紧固、按钮、电源模块、PLC、送话器
赵国飞
装载传感器每周检查一次、其它每月检查一次