80开关启动正常,停止时有时掉电顶到移动变电站,显示漏电

[复制链接]
发表于 2014-10-17 10:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
80开关启动正常,停止时有时掉电顶到移动变电站,显示漏电
发表于 2014-10-17 19:09:13 | 显示全部楼层

好帖一定要顶
发表于 2014-10-17 20:35:24 | 显示全部楼层
把33线甩掉  阻容甩掉试试
发表于 2014-10-17 22:06:38 | 显示全部楼层
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离
发表于 2014-10-17 23:47:24 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-10-17 22:06
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离

这种情况遇到过,换了接触器就好了,阻容也有关
发表于 2014-10-18 12:05:26 | 显示全部楼层
真触头还没断开,辅助常闭触头就接触了,造成开关33#线有电经过保护器9#线对地。

点评

六楼的老师说的很有可能,这种现象偶尔遇到过。  发表于 2014-10-20 09:56
发表于 2014-10-20 10:03:06 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-10-17 22:06
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离

这个应该也有可能的。
发表于 2014-10-20 22:29:18 | 显示全部楼层
呵呵 又学一招
发表于 2014-10-21 20:20:08 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,是阻容吸收的3根线压到一路下火上了
发表于 2014-11-8 08:18:38 | 显示全部楼层
有可能有漏电故障。