《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

80开关启动正常,停止时有时掉电顶到移动变电站,显示漏电

  [复制链接]
大奎 | 2014-10-20 10:03:06 | 显示全部楼层
<
我爱梅西 发表于 2014-10-17 22:06
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离

这个应该也有可能的。
想一想 | 2014-10-18 12:05:26 | 显示全部楼层
真触头还没断开,辅助常闭触头就接触了,造成开关33#线有电经过保护器9#线对地。
依风赏雪 | 2014-10-17 23:47:24 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-10-17 22:06
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离

这种情况遇到过,换了接触器就好了,阻容也有关
我爱梅西 | 2014-10-17 22:06:38 | 显示全部楼层
是不是真空触头有粘连,3相不是同步分离
周大侠 | 2014-10-17 20:35:24 | 显示全部楼层
把33线甩掉  阻容甩掉试试
昨夜西风 | 2014-10-17 19:09:13 | 显示全部楼层

好帖一定要顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则