变压器低压侧绝缘闭锁故障!
把负荷全部甩掉,还是显示这个故障提示!高压侧显示低压保护动作!
随即判定不是负荷侧问题,而是变压器本身!
摇测完低压负荷侧接线柱和线圈及高压侧回路,均正常!
随即怀疑低压侧控制回路故障!
但究竟是哪个器件故障呢?
发表于 2015-1-23 19:22:41 手机用户手机频道 | 显示全部楼层
拆三相电抗器了没
回复 支持 1 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-31 11:32:45 | 显示全部楼层
用摇表遥测低压侧引出线的3相符合电缆,结果是3相对地为0,相间为0!原因是?正确的测量是,拆除低压侧接线柱下与3相电缆相连的所有检测线?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2017-7-7 16:59:34 | 显示全部楼层
我这也有一台一样的问题
下载还没有解决掉呢!!!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-14 11:16:59 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-30 20:32:27 | 显示全部楼层
我爱梅西 发表于 2014-12-25 22:53
能发个图看看吗?电容在那起什么作用呢?

移变上有电路图。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-26 09:58:41 | 显示全部楼层
也遇到过类似情况,好像是电抗器等检漏回路的问题。
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-30 09:51:10 | 显示全部楼层
找到答案了吗?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-25 22:53:33 | 显示全部楼层
能发个图看看吗?电容在那起什么作用呢?
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-24 22:21:13 | 显示全部楼层
检漏回路上的电容坏了,更换就好
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 22:54:25 | 显示全部楼层
什么原因呢??
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-18 22:24:38 | 显示全部楼层
显示绝缘值24k,正常为9999k
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2014-12-21 16:52:43 | 显示全部楼层
三相电抗器,滤波板都看一下
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-23 11:14:45 | 显示全部楼层
不是啊!都不是!奇葩的故障!