《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

山东众诚移变不吸合的问题

[复制链接]
查看3821 | 回复7 | 2015-4-23 21:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
山东泰安众诚移变高压侧断路器按电合按钮不吸合,且显示屏会黑屏,一会显示屏自动恢复。用手动可以合闸。请问各位师傅这个故障应该怎么处理。
热帖推荐
超然 | 2017-4-4 18:09:49 | 显示全部楼层
谢谢解答,感谢。
大奎 | 2015-5-7 10:07:15 | 显示全部楼层
谢谢解答,感谢。
GAOXU | 2015-5-1 12:38:53 | 显示全部楼层
KA2合闸继电器松动、触点氧化,辅助触点常闭点FK4 不通(氧化电阻大),上电瞬间测一下PLC 24V 输出是多少,PLC的输出24V带载能力变差,合闸线圈KA2 带电后电压下降都有可能,重要的是现场对照图纸静下心来去分析、测量。
找寻名师 | 2015-4-28 17:21:08 | 显示全部楼层
这个问题前两天我这刚碰到,也解决了,是控制板上的继电器松动了。但是这个玩意要是分析的话,有很多可能性
liang | 2015-4-25 16:12:44 | 显示全部楼层
你看看合闸按钮有毛病吗  或者合闸回路问题
jinyongtai2014 | 2015-4-25 10:35:53 | 显示全部楼层
合闸回路有问题,还是保护器有问题。
麦田守望者 | 2015-4-24 15:49:10 | 显示全部楼层
,求解????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则