《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

[原创] 高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置过载与短路保护工作原理

[复制链接]
查看7207 | 回复4 | 2015-8-12 22:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

上一贴          返回目录         下一贴

        过载保护的原理是电流互感器将主回路中的实际工作电流进行采样,与保护器中的设定值进行比较,当实际工作电流大于保护器中设定的工作电流时,保护器按照我们的设定延时一段时间后断开保护器的触点,从而使高压真空装置分闸。
高防开关用电流互感器结构:
GZ1.jpg

本高压配电装置使用两个如上图所示的电流互感器,母线从中间的圆孔中穿过,为互感器的一次侧。每个电流互感器的二次绕组分为两组。A组为信号绕组,额定电流是5A,容量3.75VA;B组是电流源绕组。两组绕组的四个接线端子如上图所示,K1、K2为一组;S1、S2为一组。在下图中的原理图中,TA1、TA2两组绕组为一个实体的电流互感器,TA3、TA4为一个实体的互感器。
两个电流互感器的信号绕组TA1、TA3的端子分别接入保护器的X7、X8;X9、X10;X11、X12端子(如下图)为保护器提供电流采样信号。
电流互感器电流源绕组为真空断路器分励脱口线圈的备用电源。真空断路器分励脱口线圈跳闸电源采用两路电源供电,一路是电压源,【详细原理见《高防开关BGP9L矿用隔爆型高压配电装置电动合闸工作原理》:http://www.myele.com/thread-17321-1-1.html】。另外一路就是我们这里所说的电流源。两个电流互感器的电流源绕组TA1、TA4从A、C相母线中感应的电流源通过转换器TA/N接入保护器的S10和X20端子,为真空断路器分励脱口线圈提供备用电源。


GZ2.jpg

过载保护原理:

保护器将电流互感器输入的电流采样信号经过转换后,与保护器中设定的电流值进行比较。当实际电流大于设定电流时,保护器认为线路过载,经过一段时间的延时后,保护器动作, S5、S6端子有电源输出,由于此时真空断路器处于合闸状态,所以真空断路器常开辅助触点是闭合的,33、34号线接通,分励线圈YA1得电吸合,真空断路器分闸。其电流回路如下图蓝色线所示。

GZ3.png   


过载保护值的整定:

过载保护共有两个旋钮:一个是过载电流整定电流,另外一个是过载动作时间整定旋钮。
⑴     过载电流整定旋钮:
    过载保护整定电流值分档可调。标称值分别为开关额定电流值的:0.20.30.40.60.81.01.21.4倍。
例如:有一台额定电流是400A的高防开关,所带负荷的额定工作电流是125A,那么我们可以将高防开关的过载电流整定旋钮旋到0.3倍档位。即:高防开关的额定电流400*过载整定倍数0.3 ≤ 负载额定电流125A。

⑵     过载动作时间整定旋钮:
过载保护动作时间分档可调。分为:12345678档。动作时间与超过整定电流值的强度成反时限特性,就是过载电流越大,延时时间越短,过载电流越小,延时时间越长。其特性曲线由延时整定旋钮所在档位和过载电流值决定。过载保护动作时间如下表
GZ4.jpg


具体的延时时间符合公式T=A×Q×1.4n-1/I
T:延时时间
A:时间常数(选为 0.8
Q:热功因变量
n:所设延时时间档位
I:实际电流值

短路保护工作原理:

短路保护工作原理和过载保护工作原理一样,只是当线路实际电流达到短路电流的设定值时,保护器迅速动作,没有延时。当线路电流达到 1.2倍整定电流时,短路保护动作时间小于 0.1s

短路保护整定:
短路保护整定电流值通过档位调整。标称值分别为开关额定工作电流值的:1.6、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0倍。

上一贴          返回目录        下一贴


热帖推荐
1023099533 | 2019-8-13 16:39:55 | 显示全部楼层
“标称值分别为开关额定工作电流值的:1.6、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0倍” 标称值应该是开关整定电流值吧,而不应该是开关额定工作电流值吧。老师看到给讲下
啊邓 | 2015-8-15 09:32:58 | 显示全部楼层
期待您    辛苦您老师
jinyongtai2014 | 2015-8-14 16:21:12 | 显示全部楼层
终于开始更新了,期待中。。。
我爱梅西 | 2015-8-13 21:36:22 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则