第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三、查表法计算短路电流
井下低压电网两相短路电流除了可按上述方法计算外,在工程上主要采用查表法进行两相短路电流的计算。该方法较为简捷、快速,但离变压器较近处误差较大。
低压电网短路电流的大小主要取决于低压动力变压器和低压电缆的阻抗。当变压器的型号、容量和电缆主芯线的材料和截面确定后,短路电流就是电缆长度的一元函数。如果知道电缆长度L,就可直接求出两相短路电流。由此可见,我们可以根据变压器的型号和容量,直接列出不同长度的电缆所对应的短路电流表。从而可通过短路点至变压器之间的电缆长度查出所对应的短路电流。
在实际低压电网中,各段电缆芯线的材料和截面通常是不相同的,如果对多种电缆线路列短路电流表,势必使表格庞大而繁杂。因此,为了使表格简化和提高查表速度,应将低压电缆芯线的材料和截面统一起来,即在阻抗不变的原则下,把不同材料和截面电缆的长度换算成相同材料、统一截面下的等效长度。对于380V~1140V系统,取电缆的标准截面为50mm2;对于127V系统,取电缆的标准截面为4mm2。导线材料统一换算成铜芯导线。
将铝芯电缆的实际长度换算成同截面铜芯电缆的长度,其换算公式为