       在上一讲我们讲了变频器的电源及负载如何接线,并通过面板启动变频器、调节变频器的输出频率。但是,变频器的应用功能不可能这么简单吧?我们每次启动变频器、调节频率的时候不能总跑到变频器跟前去操作吧?如果我要想从其它地方远程启动变频器怎么办?带着这些问题,我们今天讲如何从远程启动变频器,也就是如何通过变频器的外部控制端子来启动变频器。

Image 1.gif
                         图一

上图是安普AMP1100系列变频器的控制端子示意图。如果是初次接触变频器的朋友,看到这么多端子,可能有些晕,不过没关系,我们慢慢学习。首先看上图中红圈中的三个端子,FWD、COM、REV。这三个端子就是变频器的外部启动控制端子。我们可以将按钮放在我们方便操作的地方,然后将按钮与这三个端子相连,对变频器进行启动停止操作。他的接线原理图如下。

当正转指令按钮按下的时候,变频器正转运行,正转指令按钮断开,电动机正转停止。
当反转指令按钮按下的时候,变频器反转运行,反转指令按钮断开,电动机反转停止。
这种接法叫做两线制接法。必须使用带有自锁功能的按钮,也就是按一下按钮,触点能够保持接通,再按一下,断开。
Image 3.gif
                                 图二
还有一种三线制接线方式,使用三个按钮。
接线如右图,当按下SB2时,正转。按下SB1时正转停止。按下SB3时反转,按SB1反转停止。
右图中的Xi为变频器的多功能端子中的其中一个端子。像图一中的X1、X2……X6都是多功能端子。这种端子没有固定的功能,其功能有内部参数设置决定。

   Image 4.gif                                             

                                   图三
有的变频器并没有固定专用的FWD、REV正反转启动控制端子。他的外部启动控制通过多功能端子来实现。例如富凌DZB200系列的变频器。

Image 5.gif
                                   图四
图四是它的端子分布示意图,图五是多功能端子接线原理图。这种变频器要想使用外部启动控制,可以使用端子中的任意一个,例如可以使用S1端子为正转启动,按下S1,变频器正转,断开S1正转停止。S2端子为反转启动,按下S2,变频器反转,断开S2,反转停止。也可以使用S5端子作为正转启动控制,S6端子作为反转启动控制。
Image 6.gif
                         图五
        这些正反转启动、停止的功能,全部通过变频器内部的参数设置来完成。多功能端子实现变频器启动控制也       有两线制、三线制等不同接法。图五是两线 制接法。在这里就不介绍多功能端子启动控制的三线制接法了。有兴趣的朋友可以翻阅各种变频的的说明书,自己研究一下。

        常见的变频器外部启动控制端子接线就是上面几种接线方法。有的变频器还有其它接线方式,但都与此大同小异。建议你看完此讲之后,仔细翻阅一下变频器的说明书。看看他对外部启动控制端子接线方式的介绍。

        仅仅完成外部控制端子的接线,并不能够通过外部端子来启动变频器。还要对其内部参数进行设置,才能够实现外部控制功能。下一讲,我们讲变频器的外部启动控制参数设置。