煤矿井下不是使用照明信号综保吗,zbz-4还有就是就是就是使用皮带机运输。每次皮带机启动后总是把照明信号顶掉,不知道什么原因,有谁能解决这个问题啊

热帖推荐
uuuuuuuuuu | 2022-6-27 23:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
对,启动时电压瞬间降低,综保脱扣了,,解决办法是提高变压器电压
jiangnantingyu | 2022-6-7 09:15:56 来自手机 | 显示全部楼层
新人学习
weishou | 2017-4-24 10:28:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 技能

皮带综保电源从皮带机开关取,不要从照明综保取
ybyq_2006 | 2016-1-2 23:46:27 | 显示全部楼层
找供电队分管你皮带机的变电所,在实际功率允许的范围内适当提高电压,避免皮带机启动瞬间,压降过大造成综保掉闸。这是针对新安装的设备来说的。如果是正常使用过程中造成的这样的问题还是查一查综保本身和线路负载问题。线路负载包括起车信号(机身红灯电铃),和照明信号。可以试着把起车信号(红灯电铃回路)甩掉,只留下照明回路试试看 。
依风赏雪 | 2015-12-22 20:44:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 技能

启动皮带时电压降太大
jixiedizaozhe | 2015-12-19 16:16:42 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2015-12-12 16:11
照明综保的电源接在皮带机开关的电源侧,还是负荷侧?

接在皮带机开关电源侧
jixiedizaozhe | 2015-12-19 16:13:06 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2015-12-11 23:11
皮带机和照明综保的前级电源如何连接的?皮带机机是软起还是直起?

皮带机直接接分开,照明综保是从皮带开关电源侧接的,皮带机是直起
jinyongtai2014 | 2015-12-12 16:11:51 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 技能

照明综保的电源接在皮带机开关的电源侧,还是负荷侧?
成伟 | 2015-12-11 23:11:54 | 显示全部楼层
皮带机和照明综保的前级电源如何连接的?皮带机机是软起还是直起?