发表于 2016-1-13 16:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人能讲解下kbz-400Ⅱ详细的
工作原理,在线等!


发表于 2016-2-25 21:33:09 | 显示全部楼层
漏电试验分保护器菜单试验和开关前门漏电试验按钮两种试验方式。
1,按下开关前门漏电试验按钮,外围试验电阻(R8)被接入漏电检测电路。若开关整定为分开关做选漏试验,建议与总开关连机进行试验。
方式2 通过操作保护器菜单来实现,操作员菜单中漏电试验。漏电试验通过程序控制自动接入外围试验电阻(R8)来实现。选择性漏电保护试验需将开关连成系统(总-分),由外围接入试验电阻,实现零序电流,零序电压回路及方向的测试.通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”因为容易导致上级总开关“漏电保护”动作。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-1-19 20:02:21 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-52864386.html这是图纸,一下是讲解
送电,合上HK1,控制变压器BK1得电,同时输出127V,36V,50V,10V。
一、127V回路经64号线-保险RD1-65号线-N-L-60号线构成一个回路,为WTB-‖保护器的YM电源模块提供交流电源,使其输出直流+12V,+36V,+5v,-5V等4组直流电源。同时127V经过整流桥Q1为(断路器合闸电磁铁)HT线圈提供电源。
二、输出的36V为KT时间继电器, KA2中间继电器提供电源
三、输出的50V经过RD2到整流桥Q2,为KA1中间继电器,FL(分励线圈)线圈,QY线圈(欠压线圈) KA1中间继电器供电。
此时,保护器WTB得电,进行检测,检测正常后,保护器常开节点BJ1闭合,常闭点BJ2断开,FL线圈断电,QY线圈和KA1线圈得电吸合,KA1常开点闭合,按下合闸按钮SB1,36v经过91号线—SB1—61—KA1—62—KA2中间继电器—63—KT延时断开节点—65—RD1—64—0V构成一个回路,使KA2线圈得电吸合,KA2常开点闭合,此时127V回路经过60号线—Q1整流桥—67号线—KA2—68—KA2—69-HT(断路器合闸电磁铁)—66号线—65-RD1-64-0V构成一个回路,此时HT线圈得电吸合,断路器完成合闸,机械保持。因为KT时间继电器经过36V—91—SB1—61—KT时间继电器—65—RD1—64—0V构成一个回路,此时KT动作,KT通电延时断开常闭节点动作,断开KA2的电源,完成了断路器的机械闭锁。
分闸动作,按下分闸按钮SB2,FL线圈动作,断路器断开。回路是50V-70-Q2整流桥—43—SB2—46—FL(分离线圈)—74—Q2—72—RD2—71—0V完成一个回路。合闸和分闸的全过程。
全部手打,不理解可以继续跟帖说明。
发表于 2016-1-31 20:26:55 | 显示全部楼层
请成伟老师详解一下万泰馈电开关的各种功能及原理
发表于 2016-2-1 20:12:57 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
发表于 2016-2-12 22:41:34 | 显示全部楼层
那个10V是干什么的呀
发表于 2016-2-12 23:21:21 | 显示全部楼层
ybyq_2006 发表于 2016-1-19 20:02
http://www.docin.com/p-52864386.html这是图纸,一下是讲解
送电,合上HK1,控制变压器BK1得电,同时输出 ...


那个10V是干什么的呀
发表于 2016-2-17 17:50:37 | 显示全部楼层
路人甲 发表于 2016-2-12 22:41
那个10V是干什么的呀

电流互感器
发表于 2016-2-18 20:59:53 | 显示全部楼层

能具体说说么,还有个保护都详细的给说说行么,谢谢
发表于 2016-2-25 20:33:39 | 显示全部楼层
IA,IB,IC,IN对应保护器上的26.27.28.29线号,是电流互感器,把各相的大电流通过电流互感器转换为小电流送入保护,对三相电流进行监测。同理,电压互感器UA,UB,UC,UN,对应保护器上的31.32.33.34.对三相电压进行监测,LH为零序电流互感器,由35,34号线进入保护器。19,20,21,22,23,24对应的是保护器上各个集成电路模块的供电电源,由交流变压器BK1副边输出127V进入电源模块YM,输出+12V,AGND;+36V,AGND;+5V,AGND;-5V,GND的直流电为供保护器WTB各个集成电路模块提供直接工作电源。WTB保护器上的BJ1节点为常开点,44.45号线,BJ2为常开点,对应45.46号线,故障是接通FL线圈,使断路器不能合闸。