5、变频器频率给定通道参数设置(1)

[复制链接]
查看6390 | 回复0 | 2016-3-26 20:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<

上一讲           返回目录           下一讲

      在前面几节,我们介绍了如何给变频器接线,如何让变频器启动运行。但是变频器启动之后,如果没有给出运行频率,那么变频器就不知道应该运行在多少频率上,是10Hz、还是20Hz。所以,我们虽然给变频器发动启动命令了,但是没有设置运行频率,电机还是不会转动的。我们就要给变频器发出一个指令,让其运行在某个频率。
      给变频器发送运行频率指令,有很多途径,就像我们从A城市到B城市去,可以坐飞机、可以乘轮船、可以开汽车、还可以坐大巴。这就要根据不同的情况,选择不同的交通方式。给变频器设置频率也是这样。可以通过面板上的电位器给定频率(有的变频器面板上没有电位器)、可以通过面板上的按键给定频率、还可以通过变频器的端子外接电位器或模拟信号给定频率。所以就要根据现场需要,通过设置参数、选择一个合适的频路给定通道。这就是变频器的频路给定通道参数设置。
      我们还以安普AMP1100 系列变频器为例进行讲解,大家可以结合自己手中其他型号的变频器,看一下其他变频器的频路给定通道参数如何设定。
AMP1100系列变频器频路给定通道参数设定代码是b-0。如下图:


Image 1.gif

1、由操作面板上的电位器来设定运行频率

当我们把b-0的值设置为0:面板电位器时,这时,我们就可以通过面板上的电位器来设定变频器的运行频率。旋转电位器,变频器的运行频率就会变化。
Image 2.gif

2、由操作面板上的按键来设定运行频率
当我们把b-0的值设置为1:面板数字时,可以通过面板上的上、下键来设定变频器的运行频率。按向上键,频率增加,按向下键,频率递减。

Image 3.gif

3、由外部模拟电压输入端子 VF1来设定运行频率
当我们把b-0的值设置为2:外部电压信号VF1时。就需要对VF1按照方法一或方法二进行外部接线。
Image 4.gif
按照方法一接线,可以使用外接电位器对变频器的运行频率进行控制。V+是变频器内部输出10V电源的接线端子,GND是公共接地端。根据分压原理,调整电位器,VF1端就会的到不同的输入电压,从而改变变频器的频率。
如果按照方法二进行接线,则需要一个可调的0~5V或0~10V的外部电压源,通过向VF1输入不同的电压来改变运行频率。至于是输入0~5V还是0~10V,由参数E-32和E-33的值来决定。如下图。

Image 5.gif

4、由外部模拟电压输入端子 VF2来设定运行频率。
当把b-0的值设置为3时,为使用由外部模拟电压输入端子 VF2来设定运行频率。不过一般VF2输入的信号电压是-10V~+10V的,其接线如右图。
Image 6.gif
当然,VF2也可以使用其它范围的电压来进行频率调整。通过设置下图中的参数即可:

Image 7.gif