7、变频器的保护功能

[复制链接]
查看6454 | 回复5 | 2016-4-24 20:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
本帖为《变频器应用技术快速入门》教程内容之一
上一讲          返回目录           下一讲

       通过前面几贴的学习,我们已经学会了变频器如何接线,如何启动并调整电机运行的频率。但是有一个问题不知大家有没有想到。我们以前在使用接触器控制电动机的时候,都会加装一个电动机综合保护器器,在出现过载、短路、缺相等故障时,对电动机进行保护。我们使用变频器控制电动机,还需要加装电动机保护器吗?答案是不用了。因为变频器本身就具有这些功能,不过要想使这些功能正确的发挥作用,我们还需要对变频器的一些参数进行设置。让变频器知道我们使用的电机是多大功率的,额定电压是多少,额定电流是多少,即电动机的各项额定值。这样,当电动机运行异常时,变频器就会保护动作。
Image1.gif
Image 2.gif
如上图中是安普AMP1100系列变频器需要设置的参数。最大输出电压和基本运行频率设定的值和电机的额定电压和额定频率一样即可。

过载保护方式盘p-1根据现场情况设定,一般情况下设置为0:频器封锁输出。即出现过载、过热故障时,变频器停止输出,电动机停止。如果设置为1:限流运行(报警),则发生过载、过热故障时,变频器按限流方式运行,此时变频器可能会降低输出频率以减少负载电流,同时输出报警信号。

p-2为电动机的过载保护系数参数。其设定范围为50%~110%。该参数的设定值可以使用以下公式确定:
电机过载保护系数=允许最大负载电流÷变频器额定输出电流×100%
“允许最大负载电流”可以取负载电机的额定电流。

例如,变频器的额定输出电流是5A(如下图)。而我们实际使用的电动机的额定电流是2.5A。这是我们就需要将过载保护系数设置为50%。即5A电流的50%是2.5A。
Image 3.gif
以上是安普AMP1100系列变频器电机保护参数的设置,正确设置这些参数后,当电动机出现故障时,变频器就会进行保护动作。
我们再来看看富凌变频器的电机参数。如下图,我们只要正确设定所使用电机的额定功率、额定电压、额定电流,当电动机出现故障时,变频器就会进行保护。
Image 4.gif
在变频器中正确设置所使用电机相关的额定参数,不经能够使变频器对电机进行保护,同时能够优化变频器的输出。所以,当我们在使用变频器时一定要正确设置这些参数。