《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

电流整定值系数

[复制链接]
回帖奖励 6 技能      回复本帖可获得 2 技能奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
查看3976 | 回复6 | 2016-7-2 04:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
       有谁知道井下各中电压下所对应的电流整定系数呢?请举例说明一下,谢谢!  还有各种电压等级所对应的漏电保护和漏电闭锁的参数了?再次感谢!!!
热帖推荐
18931058310 | 2017-1-9 22:19:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 技能

功功率等于根号三乘以电压乘以电流乘以功率因数乘以电机效功率
ybyq_2006 发表于 2016-7-16 20:46
短路倍数计算。比如一台馈电下带一台75KW电机,一台15KW电机,一台10KVA的照明综保,其短路值为75KW的整定 ...

谢谢!!!
ybyq_2006 | 2016-7-16 20:46:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 技能

短路倍数计算。比如一台馈电下带一台75KW电机,一台15KW电机,一台10KVA的照明综保,其短路值为75KW的整定值*其短路倍数+15KW的整定值+10KVA的整定值  总和就是短路值  过载值为1.15的额定值
ybyq_2006 | 2016-7-16 20:42:45 | 显示全部楼层
公式推理出来的结果就是这几个数字,记住就可以了,380V 整定值每千瓦*2。660V每千瓦乘以1.15,1140V每千瓦乘以0.67。举例说明75KW电机,1140V下,整定值为75*0.67=50.25 取值50。漏电闭锁检测值1140V下22千欧,660V下11千欧。短路倍数为4-7倍。短路整定值为最大电机的功率*短路倍数+其他负载的整定值.
想当将军的士兵 | 2016-7-15 02:19:52 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2016-7-2 09:59
1140V:漏电保护20k欧,闭锁40k欧;660V:漏电保护11k欧,闭锁22k欧。各电压下所对应的电流整定系数比较复 ...

谢谢。 我是听那些老师傅说的一些整定系数:1.15、06、023......我是不知道这些数字是怎么来的,那些师傅们说是经验,我在这就是想问问加入要具体算,那该怎么计算?套用什么公式?看书是看什么书?麻烦具体说说。
jinyongtai2014 | 2016-7-2 09:59:58 | 显示全部楼层
1140V:漏电保护20k欧,闭锁40k欧;660V:漏电保护11k欧,闭锁22k欧。各电压下所对应的电流整定系数比较复杂,找本煤矿电工类的书看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则