求人工远方漏电试验方法及步骤

[复制链接]
查看3271 | 回复6 | 2017-5-3 15:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
规程规定,煤矿井下每月要进行一次人工远方漏电试验,哪位老师说一下方法和试验步骤,谢谢
热帖推荐
cogency | 2019-7-5 22:12:33 | 显示全部楼层
远方人工漏电实验,是不是需要将漏电闭锁甩了,按规定660V试验电阻是11kΩ 10W,可是660V漏电闭锁值是22kΩ.
yhm321 | 2017-5-7 14:16:48 | 显示全部楼层
zhou116yan 发表于 2017-5-7 14:04
先计算出馈电线路最远点所带设备,然后将此设备开关打零位,利用导线将设备电机或者设备开关内其中一相用电 ...

利用导线将设备电机或者设备开关内其中一相用电阻与大地(即设备外壳)相连,
想知道,这一相的位置应该选 择在哪里连接,,
zhou116yan | 2017-5-7 14:04:12 | 显示全部楼层
先计算出馈电线路最远点所带设备,然后将此设备开关打零位,利用导线将设备电机或者设备开关内其中一相用电阻与大地(即设备外壳)相连,然后在配电点总馈电选择试闸钮,如果设备自动断电则表明漏电保护可靠,如果不跳闸表明漏电保护有问题,就得查找原因了。
  注:660V电压线路所用电阻为22千欧
        1140V电压线路用电阻为2个22千欧串联。
别问我怎么知道,我在煤矿干机电  真没前途 想跳槽
yhm321 | 2017-5-6 23:08:34 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 发表于 2017-5-6 17:16
没做过,看到过介绍。就是人为地将开关或电机的一相接地,然后按合闸按钮,由于漏电闭锁开关应该送不上电。

我只知道 ,做试验的目的就是要变电所总馈电跳闸,证明漏试保护器是好的,,只是不太知道试验方法步骤,求,,
jinyongtai2014 | 2017-5-6 17:16:36 | 显示全部楼层
没做过,看到过介绍。就是人为地将开关或电机的一相接地,然后按合闸按钮,由于漏电闭锁开关应该送不上电。
dwj5218 | 2017-5-3 17:06:32 | 显示全部楼层