馈电漏电保护的问题

[复制链接]
查看2870 | 回复2 | 2017-5-9 21:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
实验二级馈电的漏电,有时总馈电会跳闸,显示漏电保护,有时不会跳闸。还有就是二级馈电本身有漏电实验按钮,但是按钮有时管用有时不管用。不管用的情况下在屏幕菜单中实验会出现同样的问题,有时总馈电跳闸,有时不跳。现在用的是山西馈电,型号是KJZ-400型,原来用的是华容的KBZ-400型, 就是有同样的毛病,刚换好第一天一切正常,第二天实验漏电的时候就发生我说的这种情况了。我们矿好像这种情况还是不少的。零序电流和零序电压已经调的很低了。现在的山西馈电正常使用过程中还出现零序电流高,一直显示160mA左右,零序电压零,偶尔出现一次选漏保护跳闸,那位高手指点一下
热帖推荐
wang04zhe27 | 2017-9-2 14:41:50 | 显示全部楼层
试试二级前加个补偿电容,很明显你的是选择性漏电保护有问题。
zsxt | 2017-5-12 07:29:53 | 显示全部楼层
山西馈电KJZ一400型,它的零序电流是由零序电流互感器上取得的,它的零序电压昱在零序电压变压器上生成的。缋电运行时零序电流与零序电压是相伴而生的。您说在正常使用中出现零序电流160mA左右,零序电压却没有,不符合生成逻辑。出现这种情况,很可舴是通往综合保护器上的零序电压传送线松脱,或者是零序电压变压器内部开路损坏。