《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

急急急 考试

[复制链接]
查看1831 | 回复3 | 2017-6-29 10:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
一、某变电所有一台KBZ-200/660低压开关,带有一趟电缆,已经计算出长时工作电流为131A,最大电动机功率为80kW(启动电流倍数选6倍),该电缆末端二相短路电流为1260A,请对该开关进行过载、短路整定、验算开关的灵敏度并得出结论。
热帖推荐
学徒 | 2017-6-29 12:25:33 | 显示全部楼层
不知道哪个对
学徒 | 2017-6-29 12:07:29 | 显示全部楼层
1的种答案:过载整定130A,短路:80*1.15*6=552A    校验1260/552=2.28〉1.5可以校验但是短路整定还有其它负荷
2的种答案: 过载整定130A  短路:130*6=780A           校验1260/780=1.6〉1.5也可以校验
学徒 | 2017-6-29 10:25:18 | 显示全部楼层
顶起,,感谢帮助啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则