风机电机与二运电机的启停与前面讲的油泵、截割电机启动与停止的原理类似,都是由主控器控制内部接点接通接触器线圈的电源回路。

二运电机启动、停止:

油泵电机启动后,瞬时按“二运”按键,主控器CZ2-29 输出220V 使接触器KM0吸合,常开触点KM0.1 闭合,二运反馈信号输入主控器CZ2-9,主控器检测到此信号认为二运电机已启动成功,否则发出二运启动失败的故障信息,按复位键复位。二运启动后状态信息变为“二运运行”,右列对应的指示灯由空心变为实心。再次瞬时按“二运”按键,主控器控制接触器KM0 断开,KM0.1 断开,主控器检测到反馈信号断开,认为二运电机已正常停止,否则主控器认为接触器KM0 主触头粘合, 发出“二运粘连”故障信息。二运停止后状态信息显示“二运停止”。  

二运电机接触器线圈的电源回路如下面图一中蓝色箭头所示,启动成功反馈信号回路如图二中蓝色箭头所示。
Image 16.gif
图一

Image 17.gif
图二

风机启动、停止:
风机电机启动后,瞬时按“风机”按键,主控器CZ2-24 输出220V (即主控器内部接点KA9.1触点闭合)使接触器KM4吸合,常开触点KM4.1 闭合,风机反馈信号输入主控器CZ2-10,主控器检测到此信号认为风机电机已启动,否则发出风机启动失败的故障信息,按复位键复位。风机启动后状态信息变为“风机运行”,右列对应的指示灯由空心变为实心。再次瞬时按“风机”按键,主控器控制接触器KM4 断开,KM4.1 断开,主控器检测到反馈信号断开,认为风机电机已正常停止,否则主控器认为接触器KM4 主触头粘合,发出“风机粘连”故障信息。风机停止后状态信息显示“风机停止”。

风机电机接触器线圈的电源回路如图一中绿色箭头所示,启动成功反馈信号回路如图二中绿色箭头所示。