        EBZ200掘进机在上电之后,主控器首先对设备进行自检,其中有一项检测内容为220V电源回路有没有漏电。现在,我们就来讲一下,220V电源的漏电保护原理:
Image 18.gif
图一


Image 19.gif
图二


Image 20.gif
图三

100V、220V控制电源的三根线,同时穿过零序电流互感器的一次绕组中(图二)。正常的情况下,从电源侧流出的电流,经过负载之后,都会再回到电源侧。这样,经过互感器流出的电流等于流入的电流(图三),电流互感器就检测到的电流大小就为零。而如果控制回路发生接地漏电故障,我们假设图一中的绿色圆圈处接地,此时,一部分电流就会不经过互感器,而是直接经过大地(图一绿色线) —— 至电阻 ——回到电源的另一端(如上图中的蓝色箭头所示)。