《防爆磁力启动器原理与维修》 * 技术教程集合 * PLC入门教程 电工基础教程
论坛使用帮助 PLC视频教程下载 升级VIP用户的方法成伟新帖

80开关常见故障及修理方法

[复制链接]
查看2624 | 回复2 | 2018-8-11 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
  • QBZ/80 开关常见的故障有:  1、 通上电不吸合2、 通上电, 虽然有吸合的现象。 但是电磁铁吸不动衔铁。  3、 启动时, 接触器衔铁呈连击状态, 吸合不上。 4、 吸合以后有较大的嗡嗡(交流) 声5、 起动后电机稍负重几分钟内停机或无法起动6、 吸合与释放动作慢。  7、 线圈发烫或烧坏。        这是常见的几种故障。 我们来逐一讲解这些故障的原因及处理方法。 1、 通上电, 按启动按钮, 开关不吸合。有些故障, 其实不是故障。 只是由于使用者的粗心, 开关没有设置好。如果是新安装的开关遇到这情况:      (1) 、 应首先检查远近控开关(2、 5 号线的钮子开关) 位置是否正确, 没有钮子开关的, 看看 2、 5 号线短接了没有。      (2) 、 2、 9 号线连接了没有, 是不是都接地了,      (3) 、 电动机综合保护器的试验开关位置是否正确, 如果拨到试验位置了, 保护器会动作致使无法吸合。      (4) 、 熔断器有没有松动, 由于运输中的颠簸, 经常会是熔断器松动, 接触不良。      (5) 、 如果是远控, 按钮接线是否正确。      (6) 、 控制变压器一次侧的电源电压选择位置是否正确。 现在的开关多数都是两种电压。 如 1140V 和 660V。        如果以上设置全部正确, 还是不吸合, 我们就按照使用中出现故障的方法来处理, 如下。   如果正在使用的过程中, 80 开关突然不吸合了, 我们按照以下步骤来处理:       (1) 、 打开开关腔盖子, 首先看看熔断器有没有烧坏或松动, 因为熔断器在开关的前面板。 我们要先检查明显处、 易损坏的元件, 避免盲目乱拆。 检查熔断器是, 最好是用万用表测量一下熔断器两个接线端子的通断情况, 有的时候, 看着熔断芯是好的, 但实际上两个接线端子却不通。 熔断芯与熔断器接触不良就会出现这种情况。      (2) 、 如果熔断器完好, 可以将电动机综合保护器的 3、 4 号线短接之后通电试验。 要是吸合了, 说明电动机综合保护器坏了。 如果还不吸合, 3、 4 号线暂时不要拆开, 按照下面的步骤继续查找。      (3) 、 停掉隔离开关, 用万用表欧姆档测量
热帖推荐
成伟 | 2021-7-16 06:48:23 | 显示全部楼层
1334542657 发表于 2021-7-14 21:58
怎么看不到全部啊 我是会员

这是网友转发的帖子,本来内容就不全。
1334542657 | 2021-7-14 21:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看不到全部啊 我是会员
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则