80N开关,正转停止时不跳移变漏电,反转按停止时,偶尔会跳移变

[复制链接]
查看4126 | 回复8 | 2019-2-19 02:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
80N开关,正转停止时不跳移变漏电,反转按停止时,偶尔会跳移变,把33号甩掉,把阻容甩掉,反转的真空管也换新的,还是反转停止时偶尔跳移变.(660V绞车电机和电缆绝缘1兆多点,)
热帖推荐
fyf我爱我家 | 2023-4-15 18:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
一个真空管粘连
jiangnantingyu | 2022-5-25 12:46:26 | 显示全部楼层
修好了吗?分享一下什么原因啊
soso-boay | 2019-6-7 09:09:51 | 显示全部楼层
反转的中间继电器是不是有问题。
soso-boay | 2019-6-7 09:05:04 | 显示全部楼层
80N开关上一级是不是设分馈,分馈上一级是移变低压开关,移变掉电的原因是漏电还是别的?测量一下反转中间继电器线圈。
liuruofan267 | 2019-4-23 10:58:17 | 显示全部楼层
你说的应该是QBZ-80N开关吧,也就是说正传、反正启动运行都正常,只是反转停止有时显示漏电吧?
冯高杰 | 2019-4-22 11:34:08 | 显示全部楼层
更换隔离换向即可解决问题了。
xzs031 | 2019-4-14 09:59:32 | 显示全部楼层
问题解决吗?可以分享学习下不
qq84149095 | 2019-3-6 20:56:44 | 显示全部楼层
QJZ的话,模块是什么模块?JZ的开关,不同厂家控制保护模块也有可能