电气火灾原因分析

[复制链接]
查看2993 | 回复3 | 2011-8-31 01:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
-

过载、短路、接触不良、电弧火花、漏电、雷电或静电等都能引起火灾。从电气防火角度看,电气设备质量不高,安装使用不当,保养不良,雷击和静电是造成电气火灾的几个重要原因。
一、 电气设备安装使用不当
1. 过载
    所谓过载,是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。造成过载的原因有以下几个方面:
(1) 设计、安装时选型不正确,使电气设备的额定容量小于实际负载容量。
(2) 设备或导线随意装接,增加负荷,造成超载运行。
(3) 检修、维护不及时,使设备或导线长期处于带病运行状态。
过载使导体中的电能转变成热能,当导体和绝缘物局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾。
2. 短路、电弧和火花
   短路是电气设备最严重的一种故障状态,产生短路的主要原因有:
(1) 电气设备的选用、安装和使用环境不符,致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。
(2) 电气设备使用时间过长,超过使用寿命,绝缘老化发脆。
(3) 使用维护不当,长期带病运行,扩大了故障范围。
(4) 过电压使绝缘击穿。
(5) 错误操作或把电源投向故障线路。
   短路时,在短路点或导线连接松弛的接头处,会产生电弧或火花。电弧温度很高,可达6000 ℃以上,不但可引燃它本身的绝缘材料,还可将它附近的可燃材料、蒸气和粉尘引燃。
3. 接触不良
   接触不良主要发生在导线连接处,如:
(1) 电气接头表面污损,接触电阻增加。
(2) 电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时清除。
(3) 电气接头因振动或由于热的作用,使联接处发生松动。
(4) 铜铝连接处,因有约1.69V电位差的存在,潮湿时会发生电解作用,使铝腐蚀,造成接触不良。接触不良,会形成局部过热,形成潜在引燃源。
4. 烘烤
   电热器具(如电炉、电熨斗等),照明灯泡,在正常通电的状态下,就相当于一个火源或高温热源。当其安装不当或长期通电无人监护管理时,就可能使附近的可燃物受高温而起火。
5. 摩擦
   发电机和电动机等旋转型电气设备,轴承出现润滑不良,干枯产生干磨发热或虽润滑正常,但出现高速旋转时,都会引起火灾。
二、雷电
    雷电是在大气中产生的,雷云是大气电荷的载体。雷云电位可达1万~10万kV, 雷电流可达5OKA, 若以0.00001s的时间放电,其放电能量约为107J,这个能量约为使人致死或易燃易爆物质点火能量的100万倍,足可使人死亡或引起火灾。
雷电的危害类型除直击雷外,还有感应雷(含静电和电磁感应),雷电反击,雷电波的侵入和球雷等。这些雷电危害形式的共同特点就是放电时总要伴随机械力、高温和强烈火花的产生。会使建筑物破坏,输电线或电气设备损坏,油罐爆炸、堆场着火。
三、静电
   静电在一定条件下,会对金属物或地放电,产生有足够能量的强烈火花。此火花能使飞花麻絮、粉尘、可燃蒸气及易燃液体燃烧起火,甚至引起爆炸。
近20多年来,随着石油化工、塑料、橡胶、化纤、造纸、印刷、金属磨粉等工业的 发展,静电火灾愈来愈受到人们的高度重视。