[复制链接]
查看3264 | 回复2 | 2011-11-6 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<
神华库尔勒金川煤矿矿       煤机型号:MG200/500-QWD型
变频器型号:2×R3            出厂号码: 04037
煤机故障:
㈠机组上电后,一台变频器报BB,另一台变频器报SE6,变频器腔下边两个观察窗松闸指令灯已经亮,上边观察窗松闸确认灯一闪就灭,无法正常开机牵引;
㈡机组上电后,机组不能自保;
故障处理:
㈠首先给机组上电,临时短接分线盒FX.B7和FX.B8, 变频器腔上边观察窗松闸确认信号正常,再临时短接分线盒FX.A8和FX.A9A, 变频器腔上边观察窗松闸确认信号有时正常,经检查发现XB3保护板上的K4继电器不稳定,临时用XB3保护板上的K3继电器代替,一切正常;更换XB3保护板;
㈡经检查发现电控箱4A保险丝松动,紧固后一切正常;